为什么消防喷淋不明确要求作环状管网?什么是黑墨管?请多多指导,谢谢!
为什么消防喷淋不明确要求作环状管网?
什么是黑墨管?
请多多指导,谢谢!
2楼
消防喷淋报警阀前要求作环状管网
回复
3楼
谢谢!小陈
为什么阀后不要求作环状管网呢?
回复
4楼
做成环状会增加环境的总造价,但是其消防供水的安全性也会提高,在性价比方面是比较的不划算。
回复
5楼
如果不做,喷淋管检修时
消防就得不到保证,通常都如何处理的?
特别是开式喷淋。
回复
6楼
做成环状是好,不过计算怎么算。有一个工程本来想做环状的,可是不会水力计算,只好作罢,问一个审图的老太太,她说最好不要做环状
回复
7楼
喷淋环状管网至少有二个缺点!
1 延缓报警阀开启速度.
2 水流指示器信号混乱!
回复
8楼
zjf2002说的很有道理,消防控制室无法判定着火的区域。
回复
9楼
如果设环状管网就不设水流指示器了,国内目前好像还不是这种系统。
回复
10楼
本来自喷的计算就很麻烦,要再作成环状就更要命了,有谁可以教一下该怎么计算那样的?
回复