工地室内排水管道,有不符规范的吗
lzd0920
lzd0920 Lv.3
2011年10月06日 13:47:26
来自于工地图片
只看楼主
SAM_2726.JPG SAM_2727.JPG

SAM_2726.JPG


SAM_2727.JPG


SAM_2733.JPG


SAM_2734.JPG


SAM_2735.JPG


SAM_2736.JPG


SAM_2737.JPG


SAM_2741.JPG


SAM_2743.JPG


SAM_2744.JPG

免费打赏
lzd0920
2011年10月09日 20:27:11
22楼
还有横管拐弯处必须要用两个45度弯头吗
回复
changxuanfeng
2011年10月10日 15:08:44
23楼
两条横管道可以合并一条 吗?
回复
ruixx000
2011年10月10日 15:34:59
24楼
肯定要用45度得斜三通和弯头,排水管都讲究顺水,距离短,本来污废就没有分开,而且马桶的位置离立管又是那样接的,那就更加要用45度得管件了。这样90度得非常容易堵塞,坡度也要稍微大点。个人认为。。
回复
scrxcfc
2011年10月11日 11:03:34
25楼
排水起端最好加存水弯,否则将来返臭的可能性很大。
回复
qqcuixia
2011年10月11日 11:15:00
26楼
看晕了,不知道啥卫生器具这样布置
回复
jihangab
2011年10月11日 12:16:01
27楼
这是污水管吗?规定:在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。(GB50242-2002 ,5.2.6节第三条)
回复
jihangab
2011年10月11日 12:18:52
28楼
规范说小于135度要设检查口,其实最终都在吊顶里,设检查口也没用,两个45度的会比较好