工地室内排水管道,有不符规范的吗
lzd0920
lzd0920 Lv.3
2011年10月06日 13:47:26
来自于工地图片
只看楼主
SAM_2726.JPG SAM_2727.JPG

SAM_2726.JPG


SAM_2727.JPG


SAM_2733.JPG


SAM_2734.JPG


SAM_2735.JPG


SAM_2736.JPG


SAM_2737.JPG


SAM_2741.JPG


SAM_2743.JPG


SAM_2744.JPG

lzd0920
2011年10月06日 13:51:50
2楼
是不是有不符合规范的地方??
回复
mingchenglun
2011年10月07日 20:07:14
3楼
横管不能有九十度的弯头,要么用2个45度还有横管要放坡度你好像没放吧?
回复
junychu
2011年10月08日 10:11:48
4楼
看上去像是接了8个卫生器具,如果其中1个是环形通气管就没什么问题,如果没有,就不好说了,等下面专家说法。
回复
toy12868
2011年10月08日 10:50:04
5楼
看上去很像我们做毕设那会儿出的图,中间的两只是大便器的排水管吧,排水管设置的时候,大便器最好能按最短距离接入竖管,在这个设计中,居然拐了2个90度的大弯。。。
回复
wode0418
2011年10月08日 13:45:41
6楼
90度弯头是可以换一下
回复
陈筑静好岁月
2011年10月08日 15:34:34
7楼
看着真有点不对劲,怎么会跑房子中间去了
回复
麻吕
2011年10月08日 19:41:36
8楼
设计没有违规。
只是管道布置不太完美而已~~
回复
老羊_12
2011年10月08日 22:48:47
9楼


建水规范4.6.3第一款中说横支管长度要超过12米才应设环形通气管,这个貌似没超过吧,我觉得可以不加通气管。
倒是几个90度大直角拐的比较扎眼。
回复
ycsgz-168
2011年10月08日 23:17:49
10楼
水平管三通应采用斜三通(Y型三通)
回复
ycsgz-168
2011年10月08日 23:21:45
11楼
按规范规定,废水管与粪管不能合流
回复

相关推荐