国产机汉中螺杆机报机内故障是什么原因啊,有哪位朋友能说说嘛?其之前经常报油位保护,是应为冷冻水少导致蒸发器过冷导致的嘛?
国产机汉中螺杆机报机内故障是什么原因啊,有哪位朋友能说说嘛?其之前经常报油位保护,是应为冷冻水少导致蒸发器过冷导致的嘛?
2楼
汉中螺杆机;机内报警;就意味着压缩机的线圈过热造成的;压缩机的线圈过热;就意味着设备已经出现啦不正常的运行;好好检查一下;会有结果的;出现油位报警;就是压缩机底部的油位开关动作啦;假如;压缩机的内部有正常的冷冻机油;那就说明那个油位开关坏掉啦;你可以把油位开关上面的两根信号线短接;假如;‘缺油引起的故障;你可以补加一些冷冻机油;好好检查一下;会好的;谢谢;;仅供参考
回复
3楼
机内故障为电机线圈过热。冷冻水少,意味着冷冻水流量不足。故引起蒸发压力过低,吸排气压力差增大。排气温度升高。因此造成线圈温度过高而报警,先解决冷冻水流量问题。
回复
4楼
学习了,期待处理结果。。。
回复
5楼
有几个原因的,一是你的膨胀阀开大了的原因引起的跑油报油位的。还有确实是你的油位开关有问题需要检查了才可以确定,如果有什么问题可以和我联系13907165386
回复
6楼
谢谢!是机内模块坏了
回复
7楼
首先检查模块呀
回复
8楼
原因可能会不止一种,比如你的系统有没问题?水系统不正常也会导致蒸发不良以至回油困难,如果一直强制运行甚至短接油位保护等装置,则可能因压缩机轴承等运动部件得不到充分的润滑和冷却而可能卡死、堵转等,电机绕组可能就过热致使内保动作甚至重者可能电机烧毁..
但如果系统正常加油也无问题,则可能内保装置本身问题或者接线问题都是有可能的(在此,建议你在运行中留意一下压缩机的声响以及电流、高低压缩、排温等一系列的数据,以作出准确的判断)
回复
9楼
还是查看接线盒内的模块吧,那玩意儿经常坏的。
回复
10楼
新人来学习一下
回复
11楼
如何检查呢
回复