JCCAD的困惑?
zyhjiao
zyhjiao Lv.14
2006年07月19日 21:16:53
来自于PKPM
只看楼主

布置柱下独基时,输入的覆土压强,为什么输入的值越大,基础算出来的越小,输入的值越小,而算出来的基础反而大呢?

布置柱下独基时,输入的覆土压强,为什么输入的值越大,基础算出来的越小,输入的值越小,而算出来的基础反而大呢?
免费打赏
heixia51168
2006年07月20日 07:26:34
2楼
b*h=F/f-rh0 覆土压强输入的值越大,基底附加应力越大,基础当然会小。
回复
zyhjiao
2006年07月20日 20:03:10
3楼
不对,楼上写的公式是计算基础冲切时用到的基底净反力,而计算基础底面积的时候应该是pk=(Fk+Gk)/A,应该计算覆土压强而不应该减去!
回复
heixia51168
2006年07月23日 08:24:41
4楼
楼主你的公式是正确的,但是你求面积A不就应该是上面的公式吗,两个公式是同一个。
回复
zyhjiao
2006年07月23日 17:28:32
5楼
还是不对,公式移项:A=F/(f-γh0),在上部作用F和地基承载力f为定值时,覆土值越大,(f-γh0)越小,而A就会越大,也就是说覆土重是和基础底面积成正比的!
回复
a200108085
2008年07月14日 16:57:08
6楼
公式:A=F/(f-γh0)确定基础底面积的
基础净反力计算的应该是pk=Fk/A+M/W
回复
tangrunsun
2008年09月21日 21:45:16
7楼
还存在一个深度修正的问题 有的时候深度修正系数小了 就符合各位所说的情况 但是如果修正系数大了 那就不一样了
回复
hbl33
2008年09月22日 09:01:20
8楼
会不会是基础面的弯矩太大了,轴力原来较小,基础面轴力大了反而有利?