半封闭双螺杆冷水机组,一台排气温度58,一台72(都是满负荷),两台吸排气压力都正常,电流相差20A,制冷量也差很多,请教是什么原因??

半封闭双螺杆冷水机组,一台排气温度58,一台72(都是满负荷),两台吸排气压力都正常,电流相差20A,制冷量也差很多,请教是什么原因??
免费打赏
ghm5566
2006年07月20日 09:24:10
2楼
肯定是72的电流大,个人观点:可能是两器设计有问题,试试把水流方向调换一下,如果情况相反则可证明
回复
dapu_wen
2006年07月20日 10:20:09
3楼
联丰的机器。两共用一蒸发器,冷凝器分开的。REFCOMP 压缩机,有三个负荷电磁伐。一号机怎么开电流才36A,二号机随负荷伐打开电流明显增加到60A。而两者压力差不多0.58和1.34左右冷水温度14。如果只开二号机冷符合也够,但只开一号机水温升到23
回复
xmen_828
2006年07月21日 12:20:30
4楼
从LZ叙述来说应该是这样吧

1机 36A 排气 72度

2机 60A 排气 58度

给我的感觉 1机实际并没有满载 只有50%左右

请检查 控制器部分 1机的三个容量调节阀有没有输出

另外容调阀是否损坏 具体可以在启动加载时 用铁片等检查电磁阀有没有得电带有磁性

之前我有遇到过 控制器输出正常 电磁阀换下来一测是好的 但连接线断开的情况 也请一并检查接线
回复
ghm5566
2006年07月21日 16:31:40
5楼
划块毛细管堵塞也有可能.拆下来用高压气体吹试
回复