PKPM中建模时次梁当主梁布置的,在进行SATWE时是不是要把次梁与主梁交接处改为铰接,铰接一般在什么时候该用,希望高手指点
PKPM中建模时次梁当主梁布置的,在进行SATWE时是不是要把次梁与主梁交接处改为铰接,铰接一般在什么时候该用,希望高手指点
2楼
一般按铰接,这样更接近真实的计算模型.
回复
3楼
PKPM默认的梁和梁的连接是半铰接,如果你认为哪根梁是简支梁,那就设成铰接的。有时候一段铰接也可以。
回复
4楼
哦,谢谢高手指点
回复
5楼
其实 不用改也可以得 我们院从来都没有人改
回复
6楼
咨询过 好像没这么说啊
回复
7楼
同意.
一般不需要改.
回复
8楼
次梁 两端应当是铰接的。
回复