2楼
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。
电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次贿赂始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流互感器),电流互感器原理和变压器的工作原理比较相似。
为了简单的说明电流互感器原理,我们用一个变比为200/5的电流互感器来说明:就是说,一次侧有 5匝,二次侧有200匝,根据理想的能量守恒定律,I1N1=I2N2(N1、N2为一、二线圈的匝数。),这样我们可以得出,如果一次侧通过的电流为 200A的话,二此侧的电流为5A。
虽然从电流互感器原理上讲是这样,但实际上由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差,分别称为比差和角差。
变比误差为经折算后的二次电压(或二次电流)与一次电压(或一次电流)量值大小之差对后者之比角差为二次电压(或二次电流)相量旋转180°后与一次电压(或一次电流)相量之间的夹角,以分为单位。
对没有采取补偿措施的电压互感器,比差为负,角差一般为正值,比差的绝对值和角差均随电压的增大而减小;铁心饱和时,比差与角差均随电压的增大而增大。
采用补偿的办法可以减小互感器的误差。一般通过在互感器上加绕附加绕组或增添附加铁心,以及接入相应的电阻、电感、电容元件来补偿。常用的补偿法有匝数补偿、分数匝补偿、小铁心补偿、并联电容补偿等。
电流互感器的作用:
1、电流互感器将接有仪表和继电器的低压系统与高压系统隔离,保证了人身和设备的安全。
2、利用电流互感器可以获得保护装置和仪表所需的 电流。
3、电流互感器的作用就是用于测量比较大的电流。
4、使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益
总之:电流互感器的作用主要是将电流变小,便于测量。同时把低压系统与高压隔离,保证人身安全,减低成本
回复
3楼
现场总线是用于现场仪表与控制系统和控制室之间的一种全分散、全数字化、智能、双向、互连、多变量、多点、多站的通信网络。CAN(Controller Area Network,控制器局域网)是德国Bosch公司在80年代初为解决现代汽车中大量的控制与测试仪器之间的数据交换而提出的一种串行数据通信协议。CAN总线是国际上应用最广泛的现场总线之一,由于采用了许多新技术以及独特的设计,与一般的通信总线相比,CAN总线的数据通信具有突出的性能,且可靠性、实时性和灵活性强。
近些年来,随着超声技术研究的不断深入,再加上其具有的高精度、无损、非接触等优点,超声的应用变得越来越普及。超声波液位测量有许多优点:检测元件可以不与被测介质接触,可测范围广;可测量低温介质的液位;寿命长;能够定点和连续测液位;安装维护方便。超声波测量已成功应用于江河水位、化学和制药工业、食品加工、罐装液位等多种领域。
测量方法
超声波脉冲回波法是液位测量中应用较广的一种方法,通过测量超声波传播时间来测量距离。超声波脉冲回波检测法的基本原理是:发射声波换能器由脉冲信号激励发出超声波,通过传声媒介传到被测液面,形成反射波;反射波再通过传声介质返回到接收换能器,传感器把声信号转换成电信号,由仪表计算出超声波从发射到接收所传播的时间,再根据超声波在介质中传播的速度,利用式(1)确定液位高度:
h=H-L=H-vt/2
式中:H表示探头与容器底部的距离;L表示超声波传输距离的50%;v表示超声波声速;t表示超声波传播时间;h即所测液面实际高度。
系统采用软件滤波方式判断超声波回波信号的起始点,使用AD转换器将回波信号转换为数字信号送到ARM处理器,利用ARM处理器较强的信号处理能力对回波信号进行数字滤波、数值处理,确定超声波传播时间。
系统选用Philips公司的LPC2119芯片作为控制运算处理器。LPC2119是基于一个支持实时仿真和跟踪的16/32位ARM7TDMI-S CPU,并带有128 KB嵌入的高速FLASH存储器,具有高性能、低功耗的特点。LPC2119芯片内部集成2个CAN控制器,符合CAN规范CAN2.0B、ISO11898-1,可访问32位寄存器和RAM,单个总线数据波特率可达1 Mb/s,全局验收过滤器可识别几乎所有总线的11和29位Rx标识符,验收过滤器为选择的标准标识符提供了FullCAN-style自动接收。
系统硬件设计
1 )测量电路设计
测量电路的核心是超声波发射及接收电路,设计为收发一体式,如图1所示。使用LPC2119芯片内部定时器0产生40 kHz的激励脉冲,输至NMOS场效应管Q1的栅极。当控制端PO.22 OUT为低电平时,NMOS场效应管Q1截止,PMOS场效应管Q2的Ugs接近零电压,Q2截止而输出低电平;PO.22 OUT为高电平时,Q1导通,Q2的栅极电压由电阻分压而得,使Ugs小于其2 V左右的门限电压而使Q2导通,输出高电平。所以通过控制端,使发射电路产生正向高压脉冲以激励超声波探头。+50 V高电压由AD公司生产的开关型DC-DC变换器ADPllll提供。
在接收电路中使用二极管的钳位作用防止高压发射脉冲进入接收电路。电路中的两个肖特基二极管和限流电阻将输入电压限制在O.3 V以内,但对较小的回波信号不起作用,实现了超声波发射、接收电路一体化。电路需要对微弱的回波信号进行放大,使用OP27运算放大器将回波信号放大200倍。电容C20滤掉回波信号中的直流成分。
系统采用数字滤波、数值处理的方法找超声波的回波起点,因此需要将放大后的回波信号进行模数转换。本系统采样频率定为1 MHz,模数转换电路使用德州仪器公司的8位高速A/D转换器ADS930。电路采用交流耦合连接方式。经过A/D转换后的回波信号送入运算控制器进行处理。
超声波在空气中的传播速度会随温度的变化而变化,超声波传播速度c与环境温度T的关系如式(2):
c=331.4+0.61T
为了减少测量误差,需要进行温度补偿。系统采用DALLAS公司的一线式数字温度传感器DSl8B20芯片进行温度补偿。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。使用DSl8B20进行精确的温度转换,I/O线必须在转换期间保证供电,系统采用外接电源方式给DSl8B20芯片供电。温度补偿采用查表法,首先建立温度与声速的二维关系表,处理器在读出DS18B20测得的温度值后进行查表,得到当时声速。由于表格中的温度点有限并且是离散分布的,采用小区间插值法以提高精度。软件编程严格遵循一线总线读写时序。
2 )CAN总线通信接口设计
CAN总线通信接口由CAN总线控制器和CAN总线收发器组成,CAN控制器作为CAN总线的数据链路层,CAN总线收发器作为CAN总线的物理层。LPC2119内部集成的CAN控制器作为CAN总线控制器,它具有完成CAN通信协议的全部必要特性。PHILIPS公司的CAN总线收发器PCA82C250提供CAN总线控制器和物理传输线路之间的接口。
回复
4楼
电涡流振动传感器的的外形与普通螺栓十分类似,其头部有扁平的感应线圈,将其固定在不锈钢螺栓的一端,感应线圈的引线通过螺栓另一端与高频电缆相连接。
当头部感应线圈接上高频(1~2MHz)电流时,线圈周围就产生了高频磁场;如其周围有金属导体,便会在金属表面产生感应电流,即电涡流。根据楞次定律,电涡流产生的电磁场与感应线圈的电磁场方向相反,这两个磁场相互叠加,改变了感应线圈的阻抗。当金属导体结构均匀、各向同性且导磁系数、电导率、线圈尺寸因子、励磁电流、励磁电流与频率一定时,感应线圈阻抗的变化是感应线圈与金属导体之间距离的单值函数。
如果导磁系数、电导率、线圈尺寸因子、励磁电流、励磁电流圆频率一定时,增大线圈尺寸,磁场分布范围将增大,但感应磁场强度的变化幅度变小,反之则相反。因此这种振动传感器的线性范围随感应线圈直径的增大而加大,而传感器灵敏度(单位间隙的阻抗变化值)随感应线圈直径的增大而减小。
为了使感应线圈获得高频电流,应将感应线圈介入振荡回路,由此在高频振荡回路输出端可以获得与间隙有关的高频谐波。该信号经过放大、检波、滤波后,便可得到一个与感应线圈与导体之间的间隙成正比的输出电压,输出电压的直流分量正比于感应线圈与金属导体之间的静态间隙。若线圈与金属板之间存在相对振动,则有交流电压输出,该交流电压比于金属板与感应线圈之间的相对位移。因此,这种振动传感器又称位移传感器,它不但可以做静态测量,例如两个无题之间的距离、金属板的厚度等,而且还可以作动态测量。
电涡流振动传感器检测到交流信号是叠加在线圈的高频电源上的,如果直接将这种混频信号送到振动仪,即使采用高频电缆。也会使传感器灵敏度明显降低,而且易受干扰。为了防止这些不利影响的发生,必须在电涡流振动传感器附近设置放大器、检波器和滤波器,将振动信号放大并检出后传送到振动仪。这一装置称为电涡流振动传感器的前置器。前置器到电涡流传感器的高频电缆是偶制造厂精心调配好的,不同型号或不同系列的传感器不能互换,而且不能延长和截短。有些电涡流传感器为了安装方便,制造厂配置饿了延长线,目前最长达10cm。但凡是配制了延长线的电涡流传感器,使用时不惜将延长线接上,否则仪表指示和零位会与实际不符。
回复
5楼
大口径电磁流量计厂家,大口径电磁流量计的详细资料:
HK-LDE系列智能大口径电磁流量计采用世界最新技术。利用恒流低频三值矩形波或双频矩形波励磁,既有矩形波磁场的优点,安全栅又克服了正弦波磁场的缺点;还可以消除电源电压波动、电源频率变化及励磁线圈阻抗变化所造成的误差;并有极好的零点稳定性和不受流体噪声干扰影响。从而具有高稳定性、高可靠性的特点。智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,电磁式流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,无纸记录仪转换器可以与传感器组合连接在一起称为一体型电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分离型电磁流量计。智能电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。智能电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,智能隔离器智能电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
HK-LDE智能大口径电磁流量计产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,智能流量积算仪内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电
流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
主要技术数据:
整机和传感器技术数据
执行标准
JB/T 9248—1999
公称通径
15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000
最高流速
15m/s
精确度
DNl5~DN600
示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s)
DN700—DN3000
示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S)
流体电导率
≥5uS/cm?
公称压力
4.0MPa
1.6MPa
1.0MPa
0.6MPa
6.3、10MPa
DNl5~DN150
DNl5~DN600
DN200~DN1000
DN700~DN3000
特殊订货
环境温度
传感器
—25℃—十60℃
转换器及一体型
—10℃—十60℃
衬里材料
聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA
最高流体温度
—体型
70℃
分离型
聚氯丁橡胶衬里
80℃;120℃(订货时注明)
聚氨酯衬里
80℃
聚四氟乙烯衬里
100℃;150℃(订货时注明)
聚全氟乙丙烯(F46)
加网PFA
信号电极和接地电极材料
不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨
电极刮刀机构
DN300—DN3000
连接法兰材料
碳钢
接地法兰材料
不锈钢1Crl8Ni9Ti
进口保护法兰材料
DN65—DNl50
不锈钢1Crl8Ni9Ti
DN200~DNl600
碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti
外壳防护
DNl5~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器
IP65或IP68
其他传感器、——体型流量计和分离型转换器
IP65
间距(分离型)
转换器距离传感器一般不超过100m
转换器技术数据
电源
交流
85—265V,45—400Hz
直流
11—40V
操作键和显示
按键式
4个薄膜按键可设定选择全部参数,也可利用PC机(RS232)对转换器设定编程;
3行LCD宽视角、宽温、带背光显示;
第1行显示流量值;
第2行显示流量单位;
第3行显示流量百分比、正向总量、反向总量、差值总量、报警、流速。
磁键式
2个磁键用于显示参数的选择和复位,利用PC机(RS232)对转换器设定编程;
2行LCD宽视角、宽温、带背光显示:
第1行:磁键选择:显示流量百分比、正向总量、反向总量、差值总量、报警、流速。
第2行:显示流量。
内部积算器
正向总量、反向总量及差值总量。
输出信号
单向模拟输出
全隔离,负载≤600D.(20mA时);
上限:0—21mA可选,每档lmA;
下限:0—21mA可选,每档1mA;
正、反向流量输出方式编程。
双向模拟输出
下限限制为。或4mA,其他同单向模拟输出。
双向脉冲输出
两路输出分别对应正向和反向流量,频率0~800Hz,上限1—800Hz可选,每档IHz;
方波或选定脉宽,选定脉宽上限2.5S,每档1ms;
无源隔离晶体管开关输出,可吸收250mA的电流,耐压35V。
回复
6楼
纸浆电磁流量计|硫酸电磁流量计硫酸电磁流量计特点 ZFG系列硫酸电磁流量计,具有以下特点:不受流体密度、粘度、温度、压力和电率变化的影响,线性测量原理能实现高精确度测量;测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低;纸浆电磁流量计公称通径DN6-DN2000覆盖范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足测量多种导电流体的要求;纸浆电磁流量计转换器采用可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗小;纸浆电磁流量计转换器采用16位嵌入式微处理器,全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,纸浆电磁流量计精确度高,流量测量范围度可达1500:1;纸浆电磁流量计高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;纸浆电磁流量计具有RS485或RS232O数字通讯信号输出;纸浆电磁流量计具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管,具有自检与自诊断功能;纸浆电磁流量计采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高;纸浆电磁流量计可用于相应的防爆场合。纸浆电磁流量计 ZFG系列硫酸电磁流量计主要用途 ZFG系列硫酸电磁流量计,可用来测量封闭管道中导电流体纸浆、硫酸的体积流量。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、造纸等行业。纸浆电磁流量计 ZFG系列硫酸电磁流量计使用环境条件硫酸电磁流量计环境温度: 传感器-25℃~+60℃ 转换器-10℃~+60℃ 硫酸电磁流量计相对温度: 5%-95% ZFG系列硫酸电磁流量计工作条件硫酸电磁流量计流体最高温度: 一体型 70℃ 分离型: 聚四氟乙烯衬里 150℃ 氯丁橡胶衬里 80℃ 聚氨酯橡胶衬里 70℃ 硫酸电磁流量计流体电导率: ≥5uS/cm ZF-D系列硫酸电磁流量计产品型式和组成 硫酸电磁流量计由电磁流量转换器和电磁流量传感器两大部分组成,分离型还需要一根专用的双层屏蔽的电缆连接转换器和传感器。ZF-D系列硫酸电磁流量计分为一体型和分离型两种结构形式。可用于规定的防爆场所。传感器有7种不同材料的电极和4种不同材料的衬里可供选用。 ZF-D系列硫酸电磁流量计的技术性能指标硫酸电磁流量计执行标准:JB/T9248-1999 最高流速:15m/s 公称通径:DN3、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000 精确度:0.5%、0.2% 公称压力:4.0MPA(DN10-150) 1.6MPA(DN200-600) 1.0MPA(DN700-1200) 0.6MPA(DN1400-2000) 其它规格和标准可按用户要求. 硫酸电磁流量计电极形式和材料硫酸电磁流量计电极形式和可分为标准型、刮刀型、可拆卸型和带接地电极。硫酸电磁流量计电极及接地电极材料有含钼不锈钢,哈氏合金B、哈氏合金C、钛、钽、铂一依合金、不锈钢涂覆碳化钨7种。硫酸电磁流量计法兰材料:碳钢硫酸电磁流量计接地环材料:不锈钢硫酸电磁流量计进门保护环材料:不锈钢、碳钢。硫酸电磁流量计外壳防护:IP65,IP68:仅分离型氯丁橡胶和聚氨酯衬里的传感器,且不包括防爆结构。硫酸电磁流量计防爆标准:DN15-DN600一体型防爆:md II BT4 DN15-DN1600分离型防爆,传感器和转换器安装在相应的危险区md II BT4 DN15-DN1600分离型防爆,传感器安装在相应的危险区,转换器安装在安全区:md II BT4 硫酸电磁流量计连接电缆:分体式电磁流量计,传感器与转换器之间用信号电缆连接,电缆长度最长应小于100MM,本公司随表免费提供10M电缆,不足部分需订货。硫酸电磁流量计转换器性能:供电电源:单相交流电85-265V,45-63HZ,功率小于20W;直流供电11-40VD•C 硫酸电磁流量计转换器显示与编程操作:4个薄膜按键可设定选择全部参数,还可利用外接手操器或PC机(RS485、RS232)对转换器设定编程,高清晰度背光LCD显示,空管检测,自诊断功能。硫酸电磁流量计数字通讯:RS485、RS232、MODBUS、REMOTE,具有防雷击保护。输出信号:电流输出:双向两路,全隔离0-10mA/4-20 mA;负载电阻:0-10 mA是0-1.5K欧姆,4-20mA时是0-750欧姆。 频率输出:正向和反向流量输出,输出频率上限可在1-5000 HZ范围内设定。带光电陋离的晶体管集电极双向输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为250 mA。硫酸电磁流量计脉冲输出:正向和反向流量输出,输出脉冲上限可达5000cp/s。脉冲当量为0.001L-1.0m3/cP.脉冲宽度自动设置为20ms或方波。带光电隔离的晶体管集电极开路输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为mA。流向指示输出:本流量计可测正反方向的流体流动流量。并可以判断出流体流动的方向。规定显示正向流量时输出+10V高电平,反向流体流动输出0V的低电平。硫酸电磁流量计报警输出:两路带光电隔离的晶体管集电极开路报警输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为250mA。报警状态:流体空管、励磁断线、流量超限。阻尼时间:在0-100S间分档可选
回复
7楼
一、潜水电磁流量计概述
MGG/KL-QC型潜水电磁流量计由MGG/KL-QC型潜水电磁流量传感器和MGG/KL型潜水电磁流量转换器配套组成,用于连续测量明渠、暗渠或管道中各种导电液体的体积流量。
MGG/KL-QC型潜水电磁流量计已广泛用于城镇给排水、工业废水排放、污水处理、农田灌溉、水政水资源等部门的流量测量。
二、潜水式电磁流量计特点
MGG/KL-QC型潜水电磁流量计适用于明渠、暗渠、河道测量,适用于圆形、矩形、梯形和其它形状的渠道测量,不受河水上涨、潮汐、下游水位变化的影响。
采用仿真传感器(分流模型)可扩大流量测量范围
三、潜水电磁流量计主要技术指标
公称通径:DN50、100、200、400、600、800、1000mm
精确度:±0.5%;±1.0%(与仿真传感器合用时)
测量范围(流速):0-1m/s至0-10m/s
被测介质电导率:大于20μs/cm
最大潜水深度:10m
电极材料:316L、含钼不锈钢OCr18Ni12Mo2Ti、钛Ti、哈氏合金C、特殊
被测介质温度范围:O℃至+40℃
传感器输出信号:0-0.2mVp-p至0-2mVp-p
输出信号:0-10mA·DC和0-10KHz、
4-20mA·DC和0-10KHz
数字通讯:RS485、 RS232、HRAT
无线数据远传:GPRS、GSM
四、潜水电磁流量计安装位置的选择
五、潜水电磁流量计选用和应用示例
订货时必须根据被测量对象和测量条件,正确选择合适的传感器,并请注意以下几点:
①、流量计的满刻度流量应不低于被测流体的最大流量,并使常用流量超过量程的50%,以获得较高的测量精度。
②、电极材料应根据被测介质的腐蚀情况选择合适的电极。
③、传感器公称通径按以下规定选择:
1)、首先根据被测渠道的最大流量按①算式算出传感器内最大的平均流速:
Vm=353.7×(QM/D)
①式中:Vm-----------最大流量时通过传感器的流速(m/s)
Qm----------被测渠道的最大流量值(m3/h)
D-----------传感器的公称通径(mm)
2)、然后按②式求出水头损失h
h=(V2×M)/2g
②式中:h-水头损失(m)
g-重力加速度(g=9.81m/平方米)
如:计算出的h>0.3m,可增大传感器公称通径或增添仿真传感器。
④、与仿真传感器并用,测量大流量为了避免水位差过大,可以用仿真传感器来分流。MGG/KL型潜水电磁流量计仿真传感器的外形尺寸和安装尺寸一致。当一台传感器和一个或几个仿真传感器并用时,实际流量为一台传感器测量的流量值乘上倍数,如下简图(仿真传感器个数加1)
例如:一台传感器和一台仿真传感器并用,渠道实际流量为传感器指示流量乘以2,依次类推,用这种方法可节约仪表费用。当传感器和仿真传感器并用时其测量精确度为±2.0%
回复
8楼
管道式电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。
管道式电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。
应用 管道式电磁流量计[1]在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。 ◆仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。
◆无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。
◆无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。
◆测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。
◆采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。◆仪表精度:管道式0.5级、1.0级;插入式2.5级
◆测量介质:电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。
◆流速范围:0.2~8m/s
◆工作压力:1.6MPa
◆环境温度:-40℃~+50℃
◆介质温度:聚四氟乙烯衬里≤180℃
橡胶材质衬里≤65℃
◆防爆标志:ExmibdⅡBT4
◆防爆证号:GYB01349
◆外磁干扰:≤400A/m
◆外壳防护:一体化型: IP65;
分 离 型:传感器IP68(水下5米,仅限于橡胶衬里)
转换器IP65
◆输出信号:4~20mA.DC,负载电阻0~750Ω
◆通讯输出:RS485或CAN总线
◆电气连接:M20×1.5内螺纹,φ10电缆孔
◆电源电压:90~220VAC、24±10%V.DC
◆最大功耗:≤10VA
回复
9楼
高精度电磁流量计型谱型号 口径 DH-LDE 15~2600 代号 电极材料 K1 316L K2 HB K3 HC K4 钛 K5 钽 K6 铂合金 K7 不锈钢涂覆碳化钨 代号 内衬材料 C1 聚四氟乙烯(F4) C2 聚全氟乙丙烯(F46) C3 聚氟合乙烯(FS) C4 聚录丁橡胶 C5 聚氨脂橡胶 代号 功能 E1 0.3级 E2 0.5级 E3 1级 F1 4-20Madc,负载≤750Ω F2 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率 F3 RS485接口 T1 常温型 T2 高温型 T3 超高温型 P1 1.0MPa P2 1.6MPa P3 4.0MPa P4 16MPa D1 220VAC±10% D2 24VDC±10% J1 一体型结构 J2 分体型结构 J3 防爆一体型结构 名 牌 产 品---------更加专业,更懂现场 优势产品: 污水型电磁流量计/Φ100mm 自流型电磁流量计/Φ100mm 防腐型电磁流量计/Φ150mm 优点: 1、杂物、纤维不影响测量 2、四氟耐腐蚀内衬 3、抗菌防粘型电极 4、正反计量累计流量 5、智能自我疹断功能 优点: 1、磁场强度增加5倍 2、擅长测量超低流速流量 3、输入阻抗高达15兆欧姆 4、内置大型磁钢 5、大电流励磁 优点: 1、四电极机构安全接地 2、哈氏C合金电极 3、四氟内衬耐强酸强碱 4、不锈钢外壳延长寿命 5、密度换算功能,轻易算质量 潜水型电磁流量计/Φ200mm 高温型电磁流量计/Φ300mm 小口径电磁流量计/Φ10mm 优点: 1、桔红潜水漆包用10年 2、防护等级:IP68 3、全密封灌胶工艺,点滴不漏 优点: 1、耐高温达150度 2、选用高温漆包线圈 3、采用网骨架内衬 优点: 1、最小流量可测到20.0L/h 2、耐高压的外插式电极 3、反应灵敏,零点稳定 公司电磁流量计标定装置 安装在天津的电磁流量计现场(DN25mm) 电磁流量计的正确接线 ①励磁电缆可选用YZ中型橡套电缆,其长度与信号电缆一样 ②信号电缆和其他动力电源电缆必须严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平行敷设,不能绞合在一起,应分别单独穿在钢管内。 ③信号电缆和励磁电缆尽可能短,不能将多余的电缆卷在一起,应将多余电缆剪掉,并重新焊接头,电缆进入传感器电气接口时,在端口处做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。 ④分体型电磁流量计励磁电缆和转换器之间的连接用专用接线完成,转换器和外部的连接同一体型电磁流量计。一体型电磁流量计的接线: ①励磁电缆可选用YZ中型橡套电缆,其长度与信号电缆一样 ②信号电缆和其他动力电源电缆必须严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平行敷设,不能绞合在一起,应分别单独穿在钢管内。 ③信号电缆和励磁电缆尽可能短,不能将多余的电缆卷在一起,应将多余电缆剪掉,并重新焊接头,电缆进入传感器电气接口时,在端口处做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。 ④分体型电磁流量计励磁电缆和转换器之间的连接用专用接线完成,转换器和外部的连接同一体型电磁流量计。 分体型电磁流量计的接线: 相关产品:涡街流量计、旋进旋涡流量计、 智能电磁流量计性能特点: ◆测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。 ◆测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。 ◆由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。 ◆传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。 ◆LDE转换器采用国际最新最先进的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点击中文显示LCD,显示累积流量,瞬时流量、流速、流量百分比等。 ◆双向测量系统,可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时候内保持稳定。
回复
10楼
高压电磁流量计是由采用专有技术特殊工艺生产的高压型电磁流量传感器和智能转换器配套组成,专门用于地质、石油勘探、油田系统测量高压条件下的泥浆、水泥浆、高压注水等导电液体或液固两相介质体积流量。
二、简介 电磁流量计只能测量导电液体,并对液体的温度有所要求,不能高于180度.一般用来测量如:生活用水,污水,泥浆,石灰以有有腐蚀的液体等,不能测量有机溶液和油.由于电磁流量计测量精度较高,操作方便,使用寿命长,所有应用较广.测量无腐蚀性液体,温度在80度以下,一般采用橡胶衬里.对于有腐蚀性介质采用F4衬里.对于不同介质选用不同的衬里与电极,才能保证电磁流量计长期稳定的工作!
高压电磁流量计主要用于油田测量泥浆,最高压力为40MPA以上!
电磁流量计多数故障都是由于没有按照说明书的要求进行,一般只要小有改动就可以处理!电磁流量计价格主要与电极选用以及表体材质相关,因此价格相差较大!
三、特点: ·测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
·测量管无阻碍流动部件、无压损、直管段要求较低。
·传感器可带接地电极,实现仪表良好接地。
·传感器采用先进加工工艺,使仪表具有良好的抗负压能力。
·Magne W3000 PLUS转换器采用液晶背光式显示,可使反射阳光下或暗室内的读数变得容易。
·安装在管子上与标准型成90°旋转显示屏改善了一体型流量计的可见度。
·通过红外线触摸按键设定参数,在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全的进行设定。
·转换器具有自诊断报警输出,空负载检测报警输出,流量上下限报警输出,两极流量值报警输出
等功能。
·不仅可用于一般的过程检测,还适用于矿浆、纸浆及糊状液的测量。
·高压电磁流量计传感器采用专利技术制造,专门应用于石油、化工等行业。 三、技术参数:
·公称通径:DN25 ~ DN250mm
·公称压力:6.3、10、16、25、32、40、70MPa
·精 确 度:示值的±0.5%,可选示值的±0.3%或±0.2%
·衬 里:聚氨酯、F46
·电极材料:含钼不锈钢、哈氏合金B、哈氏合金C、钛
·结构形式:一体型、分体型
·介质温度:-10 ~ +160℃
·环境温度:-25℃ ~ +60℃
·介质电导率:≥5μs/cm
·防爆标志:ExmbⅡT4
·连接方式:法兰式;油壬式
回复
11楼
DXLDE系列智能型防腐电磁流量计采用世界最新技术。利用恒流低频三值矩形波或双频矩形波励磁,既有矩形波磁场的优点,又克服了正弦波
磁场的缺点;还可以消除电源电压波动、电源频率变化及励磁线圈阻抗变化所造成的误差;并有极好的零点稳定性和不受流体噪声干扰影响
。从而具有高稳定性、高可靠性的特点。智能型防腐电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,智能型防腐电磁流量计由传感器和转
换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器可以与传感器组合连接在一起称为一体型电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米
内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分离型电磁流量计。智能型防腐电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯
与磁轭壳体。智能型防腐电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐
溶液、食品浆液等,智能型防腐电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设
等领域。
产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术SMT,具有自检和自诊断功能
回复