关于母线槽 三相不平衡。
tianxing456
2011年09月30日 10:40:39
只看楼主

变压器容量为1600KVA,变压后电压ABC三相各位 239、239、239V,通过一段250M左右的母线槽规格为 160*10的母排,到生产楼车间配电间,这时空载电压分别为235、235、235V(这台变压器现在只供应这一路供电)。当生产车间内的设备开启运行时,电压开始下降,(生产设备有:空调风机 45KW、11KW 两台,冷冻机组各250KW 3台,各种水泵共有200KW左右。)当设备运行后电压下降到ABC,三相分别为229、214、226甚至更低!

变压器容量为1600KVA,变压后电压ABC三相各位 239、239、239V,通过一段250M左右的母线槽规格为 160*10的母排,到生产楼车间配电间,这时空载电压分别为235、235、235V(这台变压器现在只供应这一路供电)。当生产车间内的设备开启运行时,电压开始下降,(生产设备有:空调风机 45KW、11KW 两台,冷冻机组各250KW 3台,各种水泵共有200KW左右。)当设备运行后电压下降到ABC,三相分别为229、214、226甚至更低! 未命名.jpg 检查了设备,基本上所有的电机三相电流都不平衡 B相得电流特别大。现在准备检查中间的一段母线槽。请指点,如果母线槽有问题用肉眼能不能检查出来。毕竟好长一段母线槽啊。

未命名.jpg

免费打赏
lingxuct
2011年09月30日 10:56:01
2楼
“变压后电压A\B\C三相各位 239、239、239V,通过一段250M左右的母线槽规格为 160*10的母排,到生产楼车间配电间,这时空载电压分别为235、235、235V(这台变压器现在只供应这一路供电)”?????

电压表有问题是不是,没电流,怎么少了4V,不可想象!!

“所有的电机三相电流都不平衡 B相得电流特别大”,那不正好说明B相电压低的原因?不是母线槽的问题,是负载的问题!!!

如果想证明是不是母线槽的问题,可以这样做:把母线槽所有接出的线都换相,A→B,B→C,C→A,换后再带负荷看,是不是变成C相电流大了!!!
回复
yangdinglin123
2011年10月09日 14:59:03
3楼
我的一个建议,在不接负载和供电的情况下 将首末两端分别搭接,检测各相电阻
回复
tianxing456
2011年10月10日 16:40:12
4楼
果然 检查母线槽后发现没问题,后来发现了,B相得电压是线性下降的。配电房总变出口就已经降了0.5~1V 左右之前都一直没发现,还以为差了十几伏会在母线上有电压拐点。不知道是不是变压器出线了匝间短路,因为我们的配电房屋顶漏水正好漏在这个变压器的正上方。
回复
八0后的幸福
2013年06月19日 21:23:37
5楼
tianxing456 发表于 2011-10-10 16:40 果然 检查母线槽后发现没问题,后来发现了,B相得电压是线性下降的。配电房总变出口就已经降了0.5~1V 左右之 …最终结果怎么样?很想知道。。。
回复
老乐
2013年06月20日 18:23:06
6楼
期待结果!
回复

相关推荐

APP内打开