这样做PE干线可以吗?
lxtxm
lxtxm Lv.4
2006年07月19日 15:11:39
来自于防雷减灾
只看楼主

以高层商住建筑为例,供电局在公变系统施工中,是按三相四线系统来配线的,采用的是四芯电缆(密集母线),会要求甲方自理PE系统。而设计院在设计中,从低压屏引出的馈电回路到各配电箱是按三相五线来配置电缆的。如果在施工中,在电气竖井内每层均予埋与接地装置相连的接地钢板,各层配电箱PE干线与之相连接(N线重复接地),这样的话,是不是配电干线是不是可以由五芯改为四芯,从而节约造价?

2006年10月11日 11:23:09
12楼

应该可以
回复
zhouyanjunde
2006年10月11日 11:29:29
13楼
可以,我在施工单位就这么干过
回复
zzhspeed
2006年10月12日 09:47:02
14楼

楼主所提方案的实质是要在建筑物内整体采用TN-C系统
这种接地形式安全水平较低,只能用在有专业人员管理的一般性厂房,我不十分相信楼主的项目属于这类建筑。
所以楼主的方案不可行。
回复
gejils.w
2006年10月12日 10:57:33
15楼
敷设一根扁钢当PE线好了
回复
peca
2006年10月12日 11:14:05
16楼
TN-S系统,电缆4根线,L1L2L3N
竖井内通长敷设一根扁钢做PE线