这是国标图集“99D203-135/6(10)千伏变配电电所二次接线(交流操作部分)”中第16页的部分截图,如图所示,我的问题描述如下:手动操作SA2合闸后,QF2断路器合闸,它的常闭触点断开,切除合闸线圈YC2,它的常开触点闭合,导致YT2(跳闸线圈)上电,结果就是断路器循环不断的合闸跳闸.....。请问是我理解的有问题还是。。。。图集我是没自信去怀疑的,那么请版主,高人们帮我看一下。不吝赐教。为了方便大家讨论学习。我把第16页的完整图纸作为附件上传。请下载讨论。感谢。。。。
针对题目“图集有错吗?”的回答是:人非圣贤,熟能无过?
但针对“YT2是否会误动作”倒没错,因跳闸指示灯HR2的工作电压就是控制电源的电压,流过指示灯的电流不足以让跳闸线圈YT2动作,指示灯亮说明跳闸回路正常,指示灯不亮就说明跳闸回路不正常了。
回复
4楼
这是采用的老式接法,原来的继电保护图纸中很多是这样的,个人认为这种接法有利有弊,现在微机保护用的很少了。
回复
5楼
微机保护的综保也要检测跳闸线圈的,跳闸线圈回路不正常时,综保也要报警的。
回复
6楼
谢谢热心区管的解答,请问"流过指示灯的电流不足以让跳闸线圈YT2动作",这个可靠吗。一般情况下线圈不是上电就会动作吗?有没有更细致的讲解。我还是有些怀疑。
[
本帖最后由 westmama 于 2011-10-8 18:32 编辑 ]
回复
7楼
HR2 与 YT2 串联关系,HR2 分压 50% 以上,且串有半波整流元件 VD1 ,即使 HR2 短路,YT2 也只受电半波电压,不足以启动。
回复
8楼
回复
9楼
监视跳闸回路用的
回复
10楼
谢谢热心回答,但我怎么觉得还是不踏实,图集中的所有跳闸回路及指示灯都是这种接法,但都没有本图中那个VD1二级管。这种控制可靠吗,按你们所说,电压稍微波动一下,YT2也有跳闸的可能。这种控制要精确计算HR2电阻与YT2线圈的阻抗。(要考虑每个厂家的元件都不尽相同)还要考虑计算加在YT2上的电压波动范围。没这么自找麻烦的吧?其实增加一路QF2的常开触点去点亮合闸指示灯不就可以了吗?这其中有什么玄妙吗?
[
本帖最后由 westmama 于 2011-10-9 15:26 编辑 ]
回复
11楼
“增加一路QF2的常开触点去点亮合闸指示灯”,理解有偏差,这个指示灯是跳闸回路监视作用的,指示灯回路必须经过跳闸线圈,才能说明跳闸正常与否。