300米高层消防我提了2方案,请指教
smho
smho Lv.7
2011年09月29日 15:58:37
只看楼主

参考资料较少,规范也不明确,300米高层消防如何做? 单位最近接了一个300米高层,,第一次做这个方案。本着系统简化原则,我提了2个方案,各位看看有何高见。 1.采用直接串联的办法,水箱减压阀供各区; 2.采用转输水箱办法,下方兼采用重力消防模式,比较可靠; 喷淋类似[ 本帖最后由 smho 于 2011-9-30 16:15 编辑 ]

参考资料较少,规范也不明确,300米高层消防如何做? 单位最近接了一个300米高层,,第一次做这个方案。本着系统简化原则,我提了2个方案,各位看看有何高见。
1.采用直接串联的办法,水箱减压阀供各区;
2.采用转输水箱办法,下方兼采用重力消防模式,比较可靠;
喷淋类似

[ 本帖最后由 smho 于 2011-9-30 16:15 编辑 ]

消防.jpg

d941a42a836d2295e71c.rar
53.2 KB
立即下载
免费打赏
cryge21
2011年10月04日 12:11:50
13楼
用第一种吧 ..比较常见.. 至于出现的故障频率不是很高
回复
wangfei_608
2011年10月05日 21:42:50
14楼
学习了
回复
abc2654
2011年10月08日 14:55:42
15楼
回复
maozgd
2011年10月08日 15:11:27
16楼
学习学习,超高层供水消防目前还没有接触到!
回复
jiangxin123
2011年10月08日 17:16:57
17楼
第一种方法稳定 减压阀少维修简单 虽然多设置了水池 可保证了供水的安全性 我在北京的银泰大厦的整体消防供水就是如此
回复
wan049049
2011年10月08日 20:49:17
18楼
这个得下载来好好研究
回复
yanlchou
2011年10月09日 08:10:50
19楼
第二种方法,管路及泵扬程安全。
回复
ghysuperman
2011年10月09日 11:05:35
20楼
楼主,根据建筑给水排水设计手册第二版上册P526,因本建筑H=300m>250m,考虑外部救援无力,本栋楼自救为主,应采用竖向分区的稳高压与常高压结合,屋顶应设置全部水量的消防水池,广州珠江新城西塔室内消火栓系统示意图,可以参照一下。
回复
smho
2011年10月10日 09:28:57
21楼

感觉那个400米设计的比较怪异,头顶大水池,结构快feng,不好采用。
回复
九九艳阳天
2011年10月10日 10:53:25
22楼
最终方案的选择还要取决于:1.本单位审图老总的意见;2.当地审图公司的意见;3.当地消防主管部门的意见。多听听他们的意见,对设计人员大有好处,少走弯路。