1、在老外的风机防雷文件中看到说2节塔筒之间的紧固螺栓不能通过雷电流,不知道有什么依据? 2、GB50057中有这么一句话“对于有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接”,这个可以说明螺栓可以通过雷电流吗?
1、在老外的风机防雷文件中看到说2节塔筒之间的紧固螺栓不能通过雷电流,不知道有什么依据?
2、GB50057中有这么一句话“对于有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接”,这个可以说明螺栓可以通过雷电流吗?
2楼
可通过螺栓进行雷电泄放,但要考虑其接触电阻不能太大,一般风机的两节塔铜间,要用50平方的导线进行连接,这样电阻低。我做风电防雷技术的,可加我QQ交流。号码390233631
回复
3楼
我是这么理解的:
1.作为地方标准、企业标准,都是要高于国家规范标准的;否则就不用重新设立这些规定了。老外的设备随机文件的规定作为施工安装部门更是要遵守,否则出了问题将无法交差。当然,如果其中的规定如果低于规范的应该按照规范执行。
2.你引用的是《建筑物防雷设计规范》GB-50057中的第3.2.2条:
第一类防雷建筑物防雷电感应的措施应符合下列要求:
二.......................................................................。
当长金属物弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03时,连接处应用金属线跨接。对于有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。
可以认理解为是螺栓可以通过雷电流的。但是雷电流通过时会对螺栓、螺母、法兰盘造成损伤和熔焊,对于风道的密闭性和以后的检修解螺栓恐怕是有不良影响。是不是为此老外有此项要求。
回复
4楼
对不起,上一条的0.03后面少了一个Ω,应该是0.03Ω。
回复
5楼
楼上的理解很正确。
回复
6楼
同意观点,学习了
回复
7楼
二楼很有道理,学习了
回复
8楼
同意,学习了
回复
9楼
多谢各位兄弟的回答!!
回复
10楼
同意增加跨接接电地线,不仅符合规范,同时减少损伤,同时设备安装说明也有要求啊
回复