在别人的计算书里面看到的,但是对各阶段容量换算系数有疑问,Kc1=0.365(0~1h),Kc2=0.58(1~2h)在规程DLT 5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程49页表格中 终止电压1.85V 1h的Kc=0.34 2h=0.27请问是直接将规程中的数据带入公式,还是在此基础上还要进行换算?上述计算过程 取值有没有问题?[ 本帖最后由 ypdi3338 于 2011-9-28 18:00 编辑
在别人的计算书里面看到的,但是对各阶段容量换算系数有疑问,Kc1=0.365(0~1h),Kc2=0.58(1~2h)
在规程DLT 5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程49页表格中 终止电压1.85V 1h的Kc=0.34 2h=0.27
请问是直接将规程中的数据带入公式,还是在此基础上还要进行换算?上述计算过程 取值有没有问题?
[ 本帖最后由 ypdi3338 于 2011-9-28 18:00 编辑 ]