pkpm板负筋模数问题
lgdong2011
lgdong2011 Lv.12
2011年09月28日 15:32:00
来自于PKPM
只看楼主

PKPM2010新规范网络版,将板施工图中计算参数“板负筋最小模数” 改成50后,为什么 配出来的负筋长度 还有很多比如1025,1030等数字求解啊?

PKPM2010新规范网络版,将板施工图中计算参数“板负筋最小模数” 改成50后,
为什么 配出来的负筋长度 还有很多比如1025,1030等数字
求解啊?
免费打赏
rcc08
2011年12月20日 17:47:44
2楼
我也碰到了同样的问题。。。
回复
yingelephant
2012年02月27日 13:45:33
3楼
如1030 程序默认为 1030*2=2060+240=2300 为50的模数,我们画图的长度实际下料并不是50的模数
回复
abbruce
2016年09月07日 16:09:43
4楼
也遇到过这种问题。后来研究了下,终于弄明白了,可以说是PKPM的一个小BUG吧。在绘制板配筋的时候,点击绘图参数,当负筋位置中界线位置选择为梁中的时候,负筋取整模数是起作用的,意思负筋长度是你设置模数的整数倍;如果界线位置选择了梁边那么就会出现上面提到的情况,出现类似位数为25,75等的数值,其实是模数的整数倍减去了梁宽的一半(如果梁宽又恰好是250,350这样的数),所以最后的结果就不是我们看到的模数了。个人觉得这是PKPM不完善的表现,梁边可能程序上还要动一些参数,毕竟到轴线的距离计较好设计。最后如果界线设置了梁边那就手动改一下取整吧。