单相断路器后面通常接2P断路器(是不是供电局要求呢,能不能用1P?),那么三相电表后面是不是应该接4P断路器?

单相断路器后面通常接2P断路器(是不是供电局要求呢,能不能用1P?),那么三相电表后面是不是应该接4P断路器?
免费打赏
我爱吃鸡蛋9527
2011年09月28日 11:01:57
2楼
好像不一定,都可以。跟很多人讨论过这个问题,如果各个地方有规定的话,按照规定走,没有规定的话,看个人习惯。
回复
xuxizhong
2011年09月28日 17:40:02
3楼
回复
电电电
2011年09月28日 17:42:35
4楼
不宜断开N线,严禁断开PE线
回复
piter1
2011年09月29日 09:42:09
5楼
我们这里没要求,一般都是3p断路器,可能还是要看各地电业规范要求
回复
44gd
2011年09月29日 11:15:01
6楼
根据《民用建筑电气设计规范》7.5.3条只有在规范要求的条件下才能装设4P开关,因此一般情况下,应设3P开关。
回复
a13901458888
2011年09月29日 11:23:18
7楼
开关与火表有必然联系吗?
回复
yuexingyufs
2011年09月29日 13:20:54
8楼
没遇到过谢谢lz
回复
dqyy-123
2011年09月29日 15:07:17
9楼
有漏电保护的用4P,我是这样理解的。
回复
jkm20021578
2011年09月29日 15:17:32
10楼
低压配电设计规范:第4.5.5条 在TT或TN-S系统中,当N线的截面与相线相同, 或虽小于相线但已能为相线上的保护电器所保护,N线上可不装设保护;当N线不能被相线保护电器所保护时,应另在N线上装设保护电器保护,将相应相线电路断开, 但不必断开N线。

第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。

在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。 当需要在PBN线装设电器时,只能相应断开相线回路。
回复
r115047722
2011年09月29日 16:51:56
11楼
果断 要 3P 的
回复