用鸿业试用版计算负荷时,最大冷负荷居然出现在上午九时,我查了自己的设计输入,找不到错误之处,谁有这方面的经验,能告诉我问题究竟出在哪?甚谢!
用鸿业试用版计算负荷时,最大冷负荷居然出现在上午九时,我查了自己的设计输入,找不到错误之处,谁有这方面的经验,能告诉我问题究竟出在哪?甚谢!
2楼
把文件传上来看看
回复
3楼
abbsmm斑竹啊,我准备用鸿业做个10万平米的项目(含公建),上空调,现在让算负荷,可我真不太会用鸿业啊,您有教程或什么建议没?不胜感激!期待ing……
也希望各位前辈大虾多帮忙。
我邮箱:zhuobing555@163.com
回复
4楼
abbsmm,附件为问题计算书,我就输入了围护结构参数,请帮忙找找毛病到底出在哪,谢谢!
回复
5楼
鸿业软件帮助ACS6.0
http://co.163.com/forum/content/360_337868_1.htm
回复
6楼
有啥奇怪,你的房子面朝东方,外墙玻璃又多,当然负荷大了。
而且晚上有蓄热,房间室温一时降不下来。
回复
7楼
人体 新风[冷] 设备 灯光
计算时间选择有问题 你只计算8:00-12:00
其他问题没细看。
回复
8楼
因为有人对原来的鸿叶的计算负荷方法提出了意见 所以改了 但改得对不对 就不懂了
回复
9楼
对,主要面朝东方,最大冷负荷居然出现在上午九时 也不奇怪。
回复
10楼
看来你刚干这行不久吧,我前两天也遇到同样问题,这主要是外窗朝向决定的
回复
11楼
哦,我也出现了这样的问题。房间东南方有很大的外窗。最大冷负荷也是在早上9点。但是晚上再怎么蓄热,也没有白天太阳晒起大吧。我觉得还是应该在下午吧。也找不出哪出问题了。
回复