水库的高水位与低水位相差近30m,现在水厂以低水位作为控制标高,清水如此大的水位高差,如何来控制好水厂进水的配水?
水库的高水位与低水位相差近30m,现在水厂以低水位作为控制标高,清水如此大的水位高差,如何来控制好水厂进水的配水?
2楼
在取水头后加设调流(即调压)装置做大的调节,在水厂配水井前设阀门微调。
回复
3楼
楼上的兄台能不能说说: 调流(即调压)装置具体如何设置!先谢了!
回复
4楼
有经验的可以谈谈如何解决的吗?我最近也在做一个水库工程.
回复
5楼
设置在水库取水头的出水侧,即输水管道的起点处。一般要缩小3-4级管径,选择的调压范围应大于等于水库最高水位与净水厂配水井最低水位差,可将参数提供给阀门厂家,他们会给出你所需要的资料。还要注意输水管道的水力坡降线与地形的关系及管材可承受的压力,要综合考虑。
回复
6楼
我的做法是在水池前设置粗滤器+减压阀+调节阀,如果高水位时30m的水头全部作用在调节阀上,调节阀无法正常调节.另外为了避免频繁的调节,清水池容积大小应该充分考虑下游流量变化情况.
回复
7楼
选进口的调压阀承受30m水头变化是可以的。而且水头的变化是个渐变的过程,不会“一蹴而就”。
回复