请大家帮忙分析一下原因
fairytale2005
2006年07月18日 14:49:21
只看楼主

我们厂有两台抛光机,一台工作时电流为800A。配电房里由两台1600A的断路器分别供电,然后用两组240的铜线由线架引到车间各控制电柜上,由于厂检修停了所有的设备,只供照明。但电房里的断路器没有停掉。在一天夜里三四点时,线架的转角处突然起火,烧断了5根240的线,但电房的断路器一个也没有跳。请大家帮忙分析是什么原因引起的,为何断路器一个都没跳?在此线架转角处没有任何接头。

2006年07月19日 08:56:18
2楼
两台1600A的断路器的整定电流是多少?(长延时、短延时、瞬时)
线路的详细情况,几根线?
系统情况,TN-S、TT?
是否是380V电压?
回复
fairytale2005
2006年07月19日 16:48:13
3楼
是TN-S,380V的电压,每一个断路器有6根240的线,即每相两根。断路器的短路电流设定为10KA瞬时。