如无工艺要求,洁净室的排风
elephent
elephent Lv.5
2006年07月18日 14:23:29
只看楼主

如无工艺要求,洁净室的排风,你们有做吗?怎么看到一些图上就没有考虑排风的问题,自然排风能够满足排风吗?

如无工艺要求,洁净室的排风,你们有做吗?
怎么看到一些图上就没有考虑排风的问题,自然排风能够满足排风吗?
免费打赏
vincent_nk
2006年07月18日 14:36:58
2楼
有的洁净室通过渗透可以满足排风
回复
elephent
2006年07月18日 14:38:58
3楼
但洁净室是密闭空间,就是自然泄漏能够满足吗?
回复
vincent_nk
2006年07月18日 14:40:03
4楼

密闭空间也要开门
回复
elephent
2006年07月18日 14:42:31
5楼
不设排风的无尘室(前提无工艺要求排风),这样做合理吗?
实际上是不是也有这种做法?
回复
elephent
2006年07月18日 14:44:54
6楼
可只有一个风淋室,进出全是它一个“门”
此外还有就是观察窗,不能开的那种
从缝隙泄漏也不会达到1个换气次数吧
回复
deathgod007
2006年07月18日 18:09:25
7楼

不要小看了缝隙泄漏,各种缝隙都会泄漏风量的,窗户,门,库板墙都会的
不过你补入的新风量当然会大于泄漏风量了,不然哪里来的正压
回复
zoulong526
2006年07月19日 10:51:14
8楼

俺也同意
回复
elephent
2006年07月20日 17:08:40
9楼
那也就是说有不做排风的咯?
这样的话,新风补的风量会比较少,这样也没有问题吗?
回复
vincent_nk
2006年07月20日 17:17:40
10楼


新风满足人员和压力就可以了,有排风的话,增加相应的排风量就可以了
回复
elephent
2006年07月20日 17:46:57
11楼

不好意思,可能俺没说清楚。就是说没有排风的的洁净室,有这样的做法吗?
在没有排风的情况下,要补新风,那只能是补泄漏量了,对不对?!
回复