直流变频多联机的管径变化有怎么确定?
wwk890508
wwk890508 Lv.2
2011年09月27日 14:05:30
来自于中央空调
只看楼主

我知道水机管径确定跟流量有关,也有表格可以选择对照,可是直流变频的管径变化没哟。谁有或有什么办法可以联系指教下吗?

我知道水机管径确定跟流量有关,也有表格可以选择对照,可是直流变频的管径变化没哟。谁有或有什么办法可以联系指教下吗?
owens520
2011年09月27日 16:36:05
2楼
通常厂家样本有提供的
回复
artemis93
2011年09月28日 10:52:21
3楼
请厂家提供样本,是按照冷量选择管径
回复
zy1681688
2011年09月28日 21:07:50
4楼
直流变频每家设备厂家都会提供主管和支管的大小
回复

相关推荐

APP内打开