根据规范8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 2 高温热水es采暖系统.试验压力应为系统顶点 工作压力加0.4MPa。 3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统;应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
1 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
2 高温热水es采暖系统.试验压力应为系统顶点 工作压力加0.4MPa。
3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统;应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大干0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大干0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。
我们现在设计上只说明了一楼采暖装置入口的工作压力是0.8MPa,本建筑建筑高度17.4米,施工方在一楼进行水压水压,请问他们应该打多少压力。我大概算了一下,也不知道计算过程对不对,假设建筑高度20米计算,入口工作压力0.8,顶点工作压力是不是0.6 ?再加0.2,顶点的试验压力就是0.8,但是我在一楼打压是不是试验压力就是1.0 ?10min内压力降不大于0.02,然后降压至工作压力0.8,持续1小时压力降不大于0.05,然后降至工作压力的1.15倍,是0.8*1.15=1.02吗 ?,如果是1.02 那岂不是升高了压力 ?
本人刚毕业,在施工现场,施工方现在就是在一楼以0.8MPa进行水压试验,我也不知道是不是正确,请大大们指教,我觉得我理解应该有问题,求正解,谢谢了