请教一下各位专家,6KV,1000KW的高压电机,怎么计算能不能直接起动?
请教一下各位专家,6KV,1000KW的高压电机,怎么计算能不能直接起动?
2楼
需要的数据:
1、上级变压器容量;2、系统短路容量;3、电动机额定电流、起动电流 4、供电电缆规格、长度
回复
3楼
1星级助理工程师就如此厉害
回复
4楼
这个问题不会哦
回复
5楼
供电电缆是计算变压器到电源柜的电缆还是电源柜到电机的电缆
回复
6楼
计算过程比较麻烦,几句话也说不清楚。你看看《钢铁企业电力设计手册》上册 274页-288页的计算方法吧
回复
7楼
12500KVA的变压器,起动1000KW的电动机,仅从电气的角度来说,问题不大。但还要考虑起动的冲击对设备的影响,所以还要和工艺或设备专业讨论一下,是否需要软起动。
回复
8楼
学习啦,在这里就是长知识。
回复
9楼
一般是变压器的容量为电机的5倍以上就可以直接启动
回复