南京的停水事故给全国敲了警钟,是电气设备故障么?我看见电视上工人在摆弄高压柜,是因为超负荷运转晃电停车?我们上个月也遇到闷车跳闸,目前原因还没有找到,大家一起探讨探讨,再有,是不是南京自来水那些下岗现在再就业的还在位啊
南京的停水事故给全国敲了警钟,是电气设备故障么?我看见电视上工人在摆弄高压柜,是因为超负荷运转晃电停车?我们上个月也遇到闷车跳闸,目前原因还没有找到,大家一起探讨探讨,
再有,是不是南京自来水那些下岗现在再就业的还在位啊
2楼
我毕业实习就在北河口水厂,挺怀念的。
回复
3楼
【金陵晚报报道】 前天北河口水厂配电房的突发事故,造成了半个南京城停水,经紧急抢修,昨日凌晨3点半开始逐步恢复供水,但昨天下午两点左右,仍有居民打进本报热线称家里“缺水”,为此,记者又一次来到北河口水厂一探究竟。
技术人员24小时抢修
下午3点半左右,记者赶到事故现场——北河口水厂配电房时,发现泵房前后门全部紧闭,记者透过后门窗户,发现10平方米的配电房内挤了不下20个维修人员。记者见一工人特别眼熟,就问他是不是前天晚上就在现场,他表示,自事故发生后,他就一步都没有离开。如此算来,他至少工作了24小时。他们都是北河口水厂紧急从城南水厂、上元门水厂等处调来的技术骨干,加上北河口水厂原有的检修工,现在一共有四十几名技术工人在日夜轮班进行抢修。
为何维修时间这么长
当说到大规模的停水事件,有关负责人表示,这是因为故障发生范围小,影响范围大。高压开关柜控制着整个水厂的供水系统,当昨天总进线6000伏高压开关柜内的一个电流感应器爆炸后,威力绝对不亚于一个小炸弹,加上爆炸时产生的高温,不仅可将部分器件熔化成铁水,更足以影响到其他配件,而突然间的断电也会使没有故障的电器出现新问题。断电所引起的不可估计的损坏,严重影响了维修的进度。同时,他也表示,维修零件配备不足,也是维修进程缓慢的原因之一。
水厂运载状态过满
至于此次事故的原因,一业内人士透露,一是过于“冒险”。自进入夏季高温以来,在全市占有50%产水量的北河口水厂一直处于满负荷运转状态。在一般情况下,8台水泵启动四五台就可以维持全市的用水了,在28日那天,全市用水出现了新高峰,为确保全市居民用水,有关人员经过精密科学计算,水泵全上应该问题不大。于是29日中午用水高峰段,水厂超负荷使用了全部水泵,即启动了最后的7号水泵,当时并未发生任何问题;但到了下午4点准备再次运转7号水泵时,启动时强大的电流在瞬间就烧毁了电流感应器。与此同时,开关柜内的另两个电流感应器以及电缆等辅助设备也被殃及,从而致使配电房内两条独立的线路一起瘫痪,日产70万吨的北河口水厂全面停产。二是设备过于陈旧。北河口泵房配电柜目前已使用了11年,虽未出现过故障,但对于20年的寿命,毕竟已过了“半百”,有些零配件不能因为“不易损坏”就不备用,毕竟配电房关系到整个水厂的供水,而北河口水厂又承担着全市50%的供水,因而可以说小小一个配件关系到的却是南京的大半市民。
回复
4楼
南京自来水公司主要从成本考虑过多,才使北河口水厂满负荷运行。
回复
5楼
水泵房的设计一般可都是两用一备,全开的话不一定就省电,甚至不一定送水就多多少,哪里的有关人员科学计算出来的?而且你们看到没有它也是通过倒车来调节水量,7号车先后两次开停,为什么要倒车这么频繁呢?如果水泵全开的话它清水池容积按照设计容量会够么?
回复
6楼
再有,是不是南京自来水那些下岗现在再就业的还在位啊
你不能这样想
回复
7楼
他们怎么不用软启动装置?
回复