有工程如下图: 温度设定为:22±2℃, 相对湿度:55%±5% 层高:6m 吊顶高3m 负荷取:3.5坪一冷吨(1RT)(先就这样取的) 冬夏均计算A区采用MAU+FFU+D/C,1000级 B区采用AHU处理,10000级 C区采用MAU+AHU+FFU,1000级.
有工程如下图:
温度设定为:22±2℃,
相对湿度:55%±5%
层高:6m
吊顶高3m
负荷取:3.5坪一冷吨(1RT)(先就这样取的)
冬夏均计算
A区采用MAU+FFU+D/C,1000级 B区采用AHU处理,10000级 C区采用MAU+AHU+FFU,1000级.
2楼
同时欢迎新人一起学习,共同进步....
本人长期在线,SKYPE号是leozhutianxin
回复
3楼
现在算了A区是243RT,B区是243RT,C区是182RT
共670RT.
请问各位前辈,下一步应该干什么呢?
回复
4楼
你那设备发热量很大么?
1平方1000W,够大了,怎么会这么大呢?
回复
5楼
确定冷热源形式,确定设备位置,完善平面图,画空调图。
回复
6楼
也太懒了吧!!
你也好意思说你是做洁净空调的!
不会的话多看看书!!
回复
7楼
这个先就这样算,有这么大的!
回复
8楼
十分感谢!
回复
9楼
前辈说的是,我现在有很多东西、需要学习,我想在这里可能会快一些的!可能是自私了点吧?我只是想快点建立这个设计过程的概念!
况且这里不仅仅是设计,还有工程报价....整个一个流程,我很想把这个过程弄懂,在头脑中形成一个概念...希望在这里能够得到启迪!
回复
10楼
我顶你
要是大家都来参与
我也就学会了
哈哈
回复
11楼
呵呵 就是的呀,你要有空就来算一下,老板叫我天天在学报价,累死了的 ,又很难领会他的意思
大家有空就帮我算一下
回复