初学净化空调设计,诸多疑难问题,望高手指点!!!!
zhutianxin
zhutianxin Lv.9
2006年07月17日 17:55:45
只看楼主

有工程如下图: 温度设定为:22±2℃, 相对湿度:55%±5% 层高:6m 吊顶高3m 负荷取:3.5坪一冷吨(1RT)(先就这样取的) 冬夏均计算A区采用MAU+FFU+D/C,1000级 B区采用AHU处理,10000级 C区采用MAU+AHU+FFU,1000级.

有工程如下图:
温度设定为:22±2℃,
相对湿度:55%±5%
层高:6m
吊顶高3m
负荷取:3.5坪一冷吨(1RT)(先就这样取的)
冬夏均计算

A区采用MAU+FFU+D/C,1000级 B区采用AHU处理,10000级 C区采用MAU+AHU+FFU,1000级.

1153130133561.jpg

zhutianxin
2006年07月17日 18:00:55
2楼
同时欢迎新人一起学习,共同进步....

本人长期在线,SKYPE号是leozhutianxin
回复
zhutianxin
2006年07月17日 18:02:47
3楼
现在算了A区是243RT,B区是243RT,C区是182RT

共670RT.

请问各位前辈,下一步应该干什么呢?
回复
deathgod007
2006年07月17日 19:24:54
4楼
你那设备发热量很大么?
1平方1000W,够大了,怎么会这么大呢?
回复
vincent_nk
2006年07月17日 20:21:51
5楼




确定冷热源形式,确定设备位置,完善平面图,画空调图。
回复
yaojinghui6666
2006年07月17日 21:11:34
6楼
也太懒了吧!!
你也好意思说你是做洁净空调的!
不会的话多看看书!!
回复
zhutianxin
2006年07月18日 08:11:04
7楼



这个先就这样算,有这么大的!
回复
zhutianxin
2006年07月18日 08:11:48
8楼



十分感谢!
回复
zhutianxin
2006年07月18日 08:16:57
9楼


前辈说的是,我现在有很多东西、需要学习,我想在这里可能会快一些的!可能是自私了点吧?我只是想快点建立这个设计过程的概念!

况且这里不仅仅是设计,还有工程报价....整个一个流程,我很想把这个过程弄懂,在头脑中形成一个概念...希望在这里能够得到启迪!
回复
tndiy
2006年07月22日 11:07:10
10楼
我顶你
要是大家都来参与
我也就学会了
哈哈
回复
zhutianxin
2006年07月22日 12:25:27
11楼
呵呵 就是的呀,你要有空就来算一下,老板叫我天天在学报价,累死了的 ,又很难领会他的意思
大家有空就帮我算一下
回复

相关推荐

APP内打开