我厂预新建厂房,主要设备为三相电弧机(800KW) 与其配套的控制部分动力电源150kw(同时系数很低,运行时最多有不过50KW的电机在运行)。 电弧机的启动尖峰电流一般取2-3倍的In。 问这种情况应该选择多大容量的变压器最为经济。 1250感觉差不多 但考虑留出点余量。 1600的是不是损耗大一点。 现在只想一台变压器带一台电弧机加动力。 顺便问一下路过的高手电弧机的谐波都有几次的,对动力配电影响是否明显?