关于建筑防雷接地问题?急!!
dayang09
dayang09 Lv.3
2006年07月17日 08:56:45
来自于防雷减灾
只看楼主

建筑的柱主筋采用的是电渣压力焊接和螺纹连接的,那么在当避雷引下线是利用柱主筋时,柱内钢筋的连接方式能不能满足接地要求??还需要另外将柱内钢筋焊接起来作为引下线吗??

建筑的柱主筋采用的是电渣压力焊接和螺纹连接的,那么在当避雷引下线是利用柱主筋时,柱内钢筋的连接方式能不能满足接地要求??还需要另外将柱内钢筋焊接起来作为引下线吗??
免费打赏
石大头
2006年07月17日 09:45:21
2楼
请楼主注意发帖位置!现转帖减灾!.............
回复
加肥猫
2006年07月17日 12:26:44
3楼
两种方式应该都可以,注意监测引下线是否电气导通。
回复
363808424
2006年08月10日 13:54:59
4楼
电渣压力焊接不用,螺纹连接应该焊跨接钢筋.
回复
hnllb2000
2006年08月11日 16:01:52
5楼
螺纹连接应该也不用,只要有5、6个丝扣就没问题。
回复
guanwei0721721
2006年08月11日 17:27:38
6楼
同意三楼的看法,第二个方案应该好一点,个人意见
回复
ty13880202500
2006年08月24日 10:16:37
7楼
你好,我是成都力度科技开发有限公司的唐连君,我们公司是专业从事防雷接地产品的开发和生产,并能为客户提供一流的防雷接地方案,供其参考。
欢迎来电咨询 028-86529581/13908230675