我在一工地,临时用电为315KVA油浸式变压器.昨日工地正在打桩的时候,不知为何,高压保护杆上两熔断器突然烧跌.而高压开关及相应的低压保护开关均无动作.打桩机的功率为110KW,星三角启动,保护开关匹配.请各位帮助分析一下.多谢!!!