高压保护杆上两熔断器烧跌.而高低压保护开关均无动作
wyg306
wyg306 Lv.3
2006年07月17日 08:53:23
只看楼主

我在一工地,临时用电为315KVA油浸式变压器.昨日工地正在打桩的时候,不知为何,高压保护杆上两熔断器突然烧跌.而高压开关及相应的低压保护开关均无动作.打桩机的功率为110KW,星三角启动,保护开关匹配.请各位帮助分析一下.多谢!!!

我在一工地,临时用电为315KVA油浸式变压器.昨日工地正在打桩的时候,不知为何,高压保护杆上两熔断器突然烧跌.而高压开关及相应的低压保护开关均无动作.打桩机的功率为110KW,星三角启动,保护开关匹配.请各位帮助分析一下.多谢!!!
免费打赏
tcchezhong
2006年07月17日 14:40:00
2楼
高压侧两相(弧光)非金属性短路的可能性较大.
回复
wyg306
2006年07月18日 20:51:41
3楼
您能不能讲的具体些,说实在高压我不太懂.谢谢!!!
回复
tcchezhong
2006年07月19日 08:34:12
4楼
请详述故障后的现象.
回复
wyg306
2006年07月21日 20:14:17
5楼
谢谢北极!故障后高压柜及低压柜变压器等元器件均无损伤.更换高压保护杆上两熔断器,即可恢复供电
回复
ljs1399
2006年07月22日 23:59:44
6楼
低压柜进线断路器没有缺相保护.