城市规划建筑六层的服务水头为多少
yarimufeng
yarimufeng Lv.3
2011年09月26日 09:22:26
只看楼主

城市规划建筑六层的服务水头为多少? 不应该是28米吗?一层是10米 二层是12米 每一层加四米 六层为28米 请各位指教 对不对呀?

城市规划建筑六层的服务水头为多少? 不应该是28米吗?
一层是10米 二层是12米 每一层加四米 六层为28米 请各位指教 对不对呀?
免费打赏
lanjing1213
2011年09月26日 10:32:42
2楼
是这样计算的啊
回复
huangzhimin
2011年09月26日 10:43:56
3楼
城市配水管网的供水水压可参见以下规定:
1、《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第3.0.9条 当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为 10m ,二层为 12m ,二层以上每增加一层增加 4m 。
2、《城市给水工程规划规范》(GB50282-98)第4.0.5条 城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求。
3、《城市给水工程规划规范》(GB50282-98)条文说明第4.0.5 条提出城市给水工程的供水水压目标。满足用户接管点处服务水头28m的要求,相当于将水送至6层建筑物所需的最小水头。
回复
wangxu-2009
2011年09月29日 09:35:58
4楼
以上的规定指的是层高为3m的标准层高,对于层高超过3m的商业或其它建筑应适当调整,此外还需考虑倒流防止器等水损比较大的管道附件造成的影响,最早制定上述规定时,倒流防止器还没有采用。
回复
飞机都去哪了
2014年02月10日 17:43:37
5楼
统一楼上的,现在很多地方的水压都不满足6层,所以做建筑给排水的时候一定要注意。
回复
co1448110866400
2016年03月23日 10:31:11
6楼
供水压力不够的二次加压,收费