急!关于大跨度结构的问题!请帮帮小妹ba !
pieloglj
pieloglj Lv.2
2006年07月16日 21:13:51
只看楼主

本人的毕业设计是5层的框架结构,跨度为7.5*7.8的大跨度,底层层高为5.4米,以上为4.5米,由于一开始比较粗心,认为7.8/7.5〈 2便可做双向板,为求便利,连次梁也忘记加,现在计算书,平面图,施工图,都做好了,才知道自己这个重大的错误,请大家出出主意,该怎么办?

本人的毕业设计是5层的框架结构,跨度为7.5*7.8的大跨度,底层层高为5.4米,以上为4.5米,由于一开始比较粗心,认为7.8/7.5〈 2便可做双向板,为求便利,连次梁也忘记加,现在计算书,平面图,施工图,都做好了,才知道自己这个重大的错误,请大家出出主意,该怎么办?
免费打赏
hdy1982
2006年07月17日 08:50:05
2楼
重做~
井字梁比较合适~
毕设可以用pkpm么,不可以的话可以查井字梁计算手册,都挺省事的~
回复
zxwf
2006年07月17日 12:24:57
3楼
   建议重做,框架结构相对还是比较简单的.
回复
yanliangjian
2006年07月17日 13:24:55
4楼
不是粗心的原因,是你没这概念,一般是不建议做这么大板,可以不加次梁,但板厚要满足,这样才能算的过去,因为你的毕业设计计算书都已经弄好,要是加次梁,计算书又要重新算过,毕业设计啊,没关系,记住这个教训,一般不建议做大板,不经济
回复
pieloglj
2006年07月17日 17:05:35
5楼
谢谢各位的建议!那加次梁,做单向板的话,和做井字梁,那种比较简单点呢?
回复
pieloglj
2006年07月17日 18:01:30
6楼
井字梁在pkpm里面怎么做?手算又怎么算呢
回复
pieloglj
2006年07月17日 21:01:50
7楼
自己顶上去!
回复
gongjunlin
2006年07月18日 10:46:15
8楼
我建议如果不想重新做就,把板加厚,钢筋配的大点,但是这种太浪费材料了,也太不经济了,记住以后要吸取这个教训。
回复
dafeng168
2006年07月18日 15:40:58
9楼
不需要做井字梁,普通的梁系就完全可以的,
回复
junzhao24305
2006年07月18日 16:27:32
10楼
妹妹,不要着急,也不用重做!
你用一般的做法没有错,不过是现浇板取得比较厚而已,没有错!记住了:保持原来的板厚不变,将原有的一般的现浇板变为现浇空心板,具体的做法参照(现浇混凝土空心楼盖结构技术规程)(CECS 175 :2004)你只将板改掉,框架梁不要变,虽然梁的配筋是偏大了,但你这毕竟是毕业设计,无所谓,不会造成什么经济损失!
有问题可以给我回帖!
回复
guoyue-yin
2006年07月18日 20:20:01
11楼
现在还有在做毕业设计的啊?你们学校毕业可真是晚。还有啦,这么大的板无所谓啦。板厚一点就行了,经济不经济有时候也不是光是看配出来的钢筋有多少的。比方说人家6MX6M的一间房,如果你考虑跨度太大,放根梁的话,结果可能就会使得人家使用的时候要吊顶。而且现在很多甲方很迷信的,认为房间里面横根梁是不好的。所以做大板有时候也是必要的啦。
回复

相关推荐