防跳试验
aga_020811
Lv.2
2006年07月16日 16:55:47
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
各位大虾在开关上怎样做防跳试验?
各位大虾在开关上怎样做防跳试验?
免费打赏
an_day
2006年07月19日 09:36:48
2楼
是传动还是继电器校验,传动还真没做过,瞎说了啊。
封速断电流继电器接点。手动合闸,若断路器不反复跳跃即为良好。
回复
aga_020811
2006年07月19日 21:18:03
3楼
好的!谢谢啊!
回复
liaoadi
2006年07月27日 20:28:09
4楼
防跳实验就是先将断路器合闸后,再将KK打到合闸状态,应该是KK上的5 8通,处于一直合闸位置,然后在保护回路里面实行过流或速断跳闸,其防跳继电器动作,则断路器合不上去,也就是2楼说的断路器不反复跳跃,就是防跳实验成功了!
不知道大家同意不!!!