复合电压闭锁的(方向)过流保护小问题
chenghuangjulv
2006年07月16日 16:47:46
来自于继电保护
只看楼主

我问个傻瓜问题:南自NDB200系列变压器保护中,复合电压闭锁的(方向)过流保护为三段式配置,每段配置1时限,一段动作跳联络开关,二段动作跳本侧开关,三段动作跳各侧开关;怎么理解?各侧开关?

我问个傻瓜问题:
南自NDB200系列变压器保护中,复合电压闭锁的(方向)过流保护为三段式配置,每段配置1时限,一段动作跳联络开关,二段动作跳本侧开关,三段动作跳各侧开关;
怎么理解?各侧开关?
免费打赏
sitongbada
2006年07月17日 22:29:57
2楼
为了保证动作的选择性
回复
jcr123
2006年07月18日 15:27:32
3楼
各侧开关就是主变高、中、低压侧开关
回复
yyandww
2006年08月06日 22:49:19
4楼
复合电压闭锁的(方向)过流保护,在主变后备保护中一般只有中侧和高侧才有。
你注意你看的是中后备还是高后备?那跳本侧开关就是指跳主变中压侧开关还是高压侧开关。
各侧就是主变三侧开关。
回复
cailibao
2006年08月08日 23:11:19
5楼


还有高桥
回复

相关推荐