前几日室外气温很高,38、39℃左右。冷水机组满负荷运行时总是因冷凝温度过高而保护停机。冷水机组要求冷却水量为302吨。冷却塔实际进水40℃,出水35℃。设计时按逼近度=4℃、温差=5℃,当地湿球温度=28.2℃等参数,选用350吨的冷却塔应该够用了。请高手帮忙分析一下问题所在,冷却塔是否选小了?

2006年07月16日 18:45:45
2楼
我觉得你的应该首先看看你的冷却泵的流量够不够,冷却塔一般都不会小的
回复
张三
2006年07月16日 18:58:16
3楼

你的冷却塔选型时厂家怎么提供技术支持的?
回复
nitsu
2006年07月17日 01:02:05
4楼
个人不同意2楼和3楼的观点!
因为现在这种情况和冷却水流量和冷却塔水温没有太大关系!
冷却水进出水温差5度!是很标准的一个参数!环境温度38度湿球温度28度!出水能达到35度!冷却塔也不能说不正常!
进水35度,出水40度!在冷凝器换热正常的情况下,高压不会高于16KG!(R22系统而言)。
造成高压保护的原因:1:高压保护压力参数调节不当!正常应该不会低于18KG就保护的!2:冷凝器内结垢!换热效果差!建议检查清洗!清洗后测量进出水温差!如果大于5度!要调节阀门或清洗过滤网!使出水温差不大于5度!
个人观点!请指正!
回复
dongzhesheng@co163
2006年07月17日 01:24:08
5楼
基本同意4楼观点。补充(关于高压保护的原因):
第2条是多余的,前面已经肯定了“冷却水进出水温差5度!是很标准的一个参数!”,就没必要再“建议检查清洗!清洗后测量进出水温差!如果大于5度!要调节阀门或清洗过滤网!使出水温差不大于5度!”。
还有一条可能的原因,制冷系统进入了空气,影响冷凝器换热,导致冷凝压力过高。
回复
nitsu
2006年07月17日 02:48:11
6楼
认同5楼补充的一点!
但我要说明一点!如果冷凝器在散热不良的情况下,进出水温差为5度!清洗过后!传热效率提高!应该温差会有所升高!所以第2条还是有必要检查的!
回复
shwinxc
2006年07月17日 13:20:22
7楼
感谢各位朋友的热心解答。今天仔细校核了冷却水路的设计图纸,机组样本流量302m3/h,水路总阻力172kPa。选择水泵流量315m3/h,此时扬程19m,配合350t/h的冷却塔,应该没什么问题。综合各位同行的意见,可能是机组冷凝侧换热不好或运行参数设置不当,正与厂家联系中...