请教大家个问题!电缆盘的接法!
zylsyf
zylsyf Lv.2
2006年07月16日 11:52:46
只看楼主

大家好,我是一个电气菜鸟,今天有个问题不明白,请教下大家!电源380V4个接线柱,分别是A,B,C,N. 要把一个电缆盘接到电源上,当然接ABC是380,接ABC任意一根与N是220.电缆盘也有4根线,当然有一根是黄绿相间的地线.需要从电缆盘出来的电是220V. 问题:电缆盘的哪俩根线接到接线柱上啊?不好意思,让大家见笑了~~帮我的感激不尽!!!!!

大家好,我是一个电气菜鸟,今天有个问题不明白,请教下大家!
电源380V4个接线柱,分别是A,B,C,N. 要把一个电缆盘接到电源上,当然接ABC是380,接ABC任意一根与N是220.
电缆盘也有4根线,当然有一根是黄绿相间的地线.
需要从电缆盘出来的电是220V.
问题:电缆盘的哪俩根线接到接线柱上啊?

不好意思,让大家见笑了~~
帮我的感激不尽!!!!!
免费打赏
zylsyf
2006年07月16日 11:56:37
2楼
再次谢谢大家,希望有人帮下我!!
回复
mxchcq
2006年07月16日 11:58:56
3楼
一根是黄绿相间的地线,剩下三根接任意一相
回复
zylsyf
2006年07月16日 12:13:56
4楼
我也这样接了,但是怎么出来的电不是220啊,我用万用表量了下,居然显示100V,气死我了,
是不是电缆盘内部坏了或者有问题啊?
回复
mxchcq
2006年07月16日 12:18:24
5楼
电缆盘内部坏了,你用表测一下线路有没有问题不就知道了
回复