PKPM中JCCAD中的一个参数涵义
fwg
fwg Lv.3
2006年07月16日 09:28:52
只看楼主

在JCCAD中有一项"上部结构荷载作用位置,默认是-0.9"",这是什么意思?

在JCCAD中有一项"上部结构荷载作用位置,默认是-0.9"",这是什么意思?
免费打赏
yuxiaoboy
2006年07月17日 10:23:36
2楼
晕,即你实际柱底标高
回复
whmtl
2006年07月19日 15:54:03
3楼
一层上部荷载作用点标高,应输入PMCAD中确定的柱底标高,只影响独基和桩承台的计算。
回复
ahsy
2006年07月19日 22:58:24
4楼
一般改不改无所谓的
回复
jnworker
2006年07月21日 13:08:48
5楼
对于柱下独基,柱子与柱子的实际柱底标高是不完全一样的,这时如何取值?
回复
stonedwg
2006年07月22日 17:28:15
6楼
会把柱底的剪力换算成基础顶部的弯矩的
回复
hanwenlin2003
2006年07月25日 14:38:21
7楼
在这儿讨论个问题哦
jccad计算的自动生成的独基很大,是什么原因呢?
回复
zhangqiji78
2008年07月28日 10:15:27
8楼
但是如果我基础梁组装进去,并且把基础梁层指定为地下室层,约束系数取0,基础梁层高度取1.5,则一层上部标高取取多少?个人认为这个取0,首层基地标高按计算输入的实际高差取,因为这个纯粹就是为了计算柱底水平在基地引起的附加弯矩!