砖混结构荷载输入的问题
wang54372116
2006年07月15日 23:32:14
来自于PKPM
只看楼主

用PKPM做砖混计算时,底层没有墙体,上层有墙,此处梁是加梁上荷载正确还是在上层直接输墙正确?如果输入梁上荷载的话,把上部几层的荷载全部加上呢?还是怎么处理?请教!我是PKPM新手.

用PKPM做砖混计算时,底层没有墙体,上层有墙,此处梁是加梁上荷载正确还是在上层直接输墙正确?如果输入梁上荷载的话,把上部几层的荷载全部加上呢?还是怎么处理?请教!我是PKPM新手.
免费打赏
wang54372116
2006年07月19日 22:39:03
2楼
可不可以告诉我啊,我这段时间正做这种工程,老是拿不准.
回复
heixia51168
2006年07月20日 07:21:01
3楼
非承重的填充墙按线荷载输入,承重墙体建模时直接输入墙体即可。建议楼主层层设梁墙体填充。如果层数过多,下面的梁断面会很大的,影响效果。
回复
wang102cn
2006年07月20日 08:08:59
4楼
底层无墙,地梁不需输入墙载,上层有墙,直接布墙。
回复
wang54372116
2006年07月20日 22:32:03
5楼
谢谢各位的答复.

探讨一下:即使层数较多,上部的荷载不可能完全传下来的,那么,算梁配筋的时候,可不可以少加荷载?比如,上部五层,我只把两层的的荷载传下来.算基础的时候,全部荷载传下来.
回复
heixia51168
2006年07月21日 10:23:00
6楼
如果梁上五层墙体都是承重墙体只把两层的的荷载传下来,是根本不成立的。输入承重墙体参与抗震验算,不能作为线荷载输入。
回复
wang54372116
2006年07月21日 22:54:46
7楼
我的意思是,仅仅计算这一根梁的配筋,应该可以这样计算的.近似墙梁的荷载取值.当然,微机抗震计算是不能作为线荷载输入的.
回复
zyhjiao
2006年07月22日 10:49:33
8楼
层层设梁,每层梁承担上部一层承重墙体的自重以及楼面上的荷载,个人是这么计算的,不知道可行否?
回复
wang54372116
2006年07月22日 22:08:48
9楼
以下是引用zyhjiao在2006-07-22 10:49:33.0发表的内容:
层层设梁,每层梁承担上部一层承重墙体的自重以及楼面上的荷载,个人是这么计算的,不知道可行否?[/quote
这样当然是可以的,常规做法.
回复
zyhjiao
2006年07月23日 18:04:21
10楼
上部荷载肯定会传下来的,墙梁的荷载不就是上部所有层的荷载吗?
回复
heixia51168
2006年07月24日 15:22:35
11楼

首先要查一下规范,是否达到墙梁的标准,如果没有达到可就危险了。
回复