58米高小区地板采暖不分区可以吗?
flyingbird
flyingbird Lv.12
2006年07月15日 20:09:12
来自于采暖供热
只看楼主

现有小区冬季欲用地暖辐射采暖,有18层的,有28层的楼盘,为了减少室外管网敷设,甲方提议分成两个区,18层以下的算一个区,这样的话,18层的楼就不用分区了,只需要28层的楼分区。18层的楼高为58米,按照规范50米以上宜分区,那么,如果按照业主的提议做,可以吗?

现有小区冬季欲用地暖辐射采暖,有18层的,有28层的楼盘,为了减少室外管网敷设,甲方提议分成两个区,18层以下的算一个区,这样的话,18层的楼就不用分区了,只需要28层的楼分区。18层的楼高为58米,按照规范50米以上宜分区,那么,如果按照业主的提议做,可以吗?
f_jg2003
2006年07月16日 20:23:51
2楼
差那么几米倒不见得有多大的影响,主要是看底层设备及管道等的承压吧。我们这儿曾经有过不分区的,但因施工单位使用的材料不过关,致使底层经常有开裂漏水的现象,因此感觉最主要就是所用材料及施工质量要好。
还有一次是我们设计之后供热公司要求业主分区,否则不给接,最后修改了。
回复
flyingbird
2006年07月16日 20:35:02
3楼
这个是地暖,就怕低层受不了这么大的压力。不知道有没有18层不分区的先例?另外补充下,18层以下的采暖面积有8万平米,小区锅炉房供热。
回复
xufeng12755
2006年07月17日 11:12:13
4楼
不分区也可以的
但是你的设备和管道
配件
一定要能承受的住压力
不能超压
回复
xufeng12755
2006年07月17日 11:14:19
5楼
不分区是可以的
但是你的设备
管件
配件
一定要能满足承压要求
不能超压
要不问题就麻烦了
回复
zhengxufeng
2006年07月17日 12:02:25
6楼
为了减少室外管网敷设,可以采用高低区直连技术,现在已经很成熟。18层的楼,压力是一方面,水利失调也要考虑
回复
j88512730
2006年07月17日 12:19:23
7楼
底层管件承压是一方面,另一方面是58米的垂直失调。计算挺复杂的
回复
flyingbird
2006年07月17日 12:22:24
8楼
水力失调问题的话,考虑外网做同程,就是不知道下供下回的话,18层的楼盘,垂直方面是否会出现垂直失调,顶部不热的问题?
回复
goodbaidong
2006年07月17日 12:26:09
9楼
可以不分区,我做的20层都没有分区,一般来讲底层散热器的承压能力都没问题,管道更不是问题了,垂直失调的可能性基本没有,只要补水泵定住了压,就不会出现顶层不热的现象。
回复
flyingbird
2006年07月17日 12:45:24
10楼
还有个问题就是补水泵定压的话,8万平米的话,补水泵肯定要变频吧?如果简单的用压力控制的话,可能危险。
回复
luyuan1108
2006年07月17日 13:07:43
11楼
完全可以不分的,虽然规范上要求50米分区,但具体问题具体分析,分区不是很绝对的,58米完全可以不分区的,有很多实践例子,我见过最多的是二十二层,层高三米