各位大侠,最近遇见一个问题,车间是负压,空调放在电动推拉门入口处.由于推拉门经常开启,导致空调回风温度过高,最高达31度,我建议在电动门入口处装一胶帘,将风挡住,不知这样是否可行,请大家提个好的建议.
各位大侠,最近遇见一个问题,车间是负压,空调放在电动推拉门入口处.由于推拉门经常开启,导致空调回风温度过高,最高达31度,我建议在电动门入口处装一胶帘,将风挡住,不知这样是否可行,请大家提个好的建议.
2楼
应该解决车间负压问题,按理说车间里有空调就有新风补充,应该是正压。如果是由于室内外温差造成的负压,就要考虑对门窗进行密封了。
回复
3楼
那你可以加一个空气幕
不就可以解决了
那样的话可以把室外和室内空气隔开了
就不会有上面的问题了
回复
4楼
由于车间是负压,空调的冷量要多大才能满足室内的温度?同样冬天开热空调也肯定不行,必须解决负压问题,重点把设备的抽风装置切除或降低功率。实在不行就把造成负压的工艺流程设备封闭起来,可以单独为其设计新风管。保证车间内的最大空间能够得到冷量。
回复
5楼
为何提交失败?
回复
6楼
不就可以解决了
那样的话可以把室外和室内空气隔开了
就不会有上面的问题了
回复
7楼
车间是负压的话肯定装了排风机,再装一个风幕机不就解决了吗
回复
8楼
回风温度过高?
以上问题应比较容易处理,请提供以下一同来分析?
车间要求?是否要负压等列出?
是否能提供平面图?
车间现在换气次数?
配置新风风机及排气风机规格?
安装什么空调?高度及方式?
是否装过滤网?有是什么?多长时间换一次?
回复
9楼
车间大概是2000平方,排气量在20000CMH,没有安装新风系统.电动门经常开启,造成空调回风温度31度,我们车间都是水冷柜机.