本人修空调第一次初次修冷库,雪鹰BF10Z-A压缩机,10匹,冷库温度要求-18度。开始是机组漏氟F22,将漏点螺帽拧紧重新加氟,开机运行低压0.2,高压1.2,回气管结霜,动行20分钟后压缩机保显示过载,有时出现断相,机组停止工作。重新关机再始又是重复现象,库温度-5度。请各位大师帮忙指点。
本人修空调第一次初次修冷库,雪鹰BF10Z-A压缩机,10匹,冷库温度要求-18度。开始是机组漏氟F22,将漏点螺帽拧紧重新加氟,开机运行低压0.2,高压1.2,回气管结霜,动行20分钟后压缩机保显示过载,有时出现断相,机组停止工作。重新关机再始又是重复现象,库温度-5度。请各位大师帮忙指点。
2楼
补一句:压缩机最大运行电流为22A,但机组运行电流不稳定在4-30A之间来回跳动。
回复
3楼
请各位大师帮帮忙!
回复
4楼
看你的描述应该是电源到压机的供电部分的问题,看看又没有接线虚接松动的地方。还有就是看接触器触电是否有问题如长期的拉弧引起的触点烧坏等。
回复
5楼
原因是先前压机在缺氟运行时,压机出现跑油现象,因此压机在非正常状态下运行(缺油状态)运行时低压偏低。造成摩擦部位缺油,如果有修理能力可拆开维修,否则要更换机头。
回复
6楼
我检查所有接线端头及接触器都正常,我问过我们这里的搞冷库维修的说可能是膨胀阀有轻微油堵,造成回气不足。他们让我检查膨胀阀。不行就更换膨胀阀,油杯的在3/4的位置,是否油少了。
回复
7楼
油没少,是正常现象
回复
8楼
重点检查热力膨胀阀吧。不行就换一个。
回复
9楼
谢谢各位,我换了膨胀阀经过调整,低压0.18Mpa,高压1.2Mpa.库温可以达到-18。再次谢谢各位大师。
回复
10楼
看你的描述应该是电源到压机的供电部分的问题,看看又没有接线虚接松动的地方。还有就是看接触器触电是否有问题如长期的拉弧引起的触点烧坏等。
健高乐
回复
11楼
应该是高温区工况过流吧,系统可在高温区增加压缩机降温措施。完善冷凝效果。