只看楼主

GB50054-95《低压配电设计规范》第4.3.6条 多根并联导体组成的线路的过载保护,其线路的允许载流量(Iz)为每根并联导体的载流量之和,且应符合下列要求: 1)导线的型号、截面、长度和敷设方式均相同; 2)线路全长内五分支引出; 3)线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。 我的疑问是1、可不可以两根不同截面的导体并联接同一负载? 如果可以,怎样确定载流量?

GB50054-95《低压配电设计规范》第4.3.6条 多根并联导体组成的线路的过载保护,其线路的允许载流量(Iz)为每根并联导体的载流量之和,且应符合下列要求:
1)导线的型号、截面、长度和敷设方式均相同;
2)线路全长内五分支引出;
3)线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。

我的疑问是1、可不可以两根不同截面的导体并联接同一负载?
如果可以,怎样确定载流量?
免费打赏
lanbai007
2006年07月15日 16:35:22
2楼
强烈需要支持
回复
zxj0858
2006年07月15日 18:42:41
3楼
可以明确的告诉你:不可以!你想像用一根0.75mm2的花线(双绞)和两根2.5mm2的铜芯线并联运行供电给一个2KW的电炉吧
回复
popsolf@co163
2006年07月15日 19:03:05
4楼
同意三楼的说法,两根不同截面的导体的阻值不同。如果两不同阻值的负载并联在一起,阻值小的电流大。
回复
yingqing6
2006年07月15日 20:49:08
5楼

截面大的导线流过大的电流,截面小的导线流过小的电流,根据阻值大小也就是截面大小分配电流不是正好吗?
回复
kkkill
2006年07月15日 20:55:38
6楼
如果电阻小的电缆流过的电流超过其栽流量就会出问题了
回复
yingqing6
2006年07月15日 21:08:30
7楼

看来问题是在于导线的载流量和导线的截面之间的关系是不同于电流分配与截面的关系的。
回复
ljs1399
2006年07月17日 10:32:24
8楼
不可以.电缆截面不一样.阻值也不一样.小截面的电缆容易过栽.运行不合理.一般并列运行电缆要求同规格.截面相同.长度相同.使用是还要*并列系数.电缆并列一般超过两根.
回复
gxzg
2006年07月17日 14:35:59
9楼
如果长度一样,应该没问题!
回复
eighth95812
2006年07月17日 17:14:15
10楼

同意该说法,一般大功率传输时候才会选择并联电缆,最好用多于两根的电缆进行并联,这样即使一根电缆接触不好别的电缆上边也不至于传输超出正常电流太多的电流,即使一根电缆断线了,也能保证正常运行一段时间,不至于对电缆造成破坏性的损伤
回复
左手边
2006年09月07日 10:12:18
11楼
楼上说的有道理,这样安全性能就提高了。
回复