变电站二次招标设计容易被钻空子的几个方面
deng7101
deng7101 Lv.2
2006年07月14日 19:09:22
只看楼主

1、 测控装置国外的大部分厂商都是将测控功能集成于保护装置中,没有单独的测控装置。其电压电流都是从保护级CT、PT上取。这种做法由于无法保证有功无功的测量精度,在我们国内较少采用。通常的做法是用单独的测控装置从0.5或0.2级的CT、PT上取电压电流来进行有功无功的计算,再通过变送器或通信口传给后台。招标时应特别注明要单独的测控装置。我近日做一个变电站招标时没考虑这个问题,又因为已经向GIS厂商订了0.5级的CT,只能让厂家再加装置,扯起皮来的非常麻烦啊!

1、 测控装置

国外的大部分厂商都是将测控功能集成于保护装置中,没有单独的测控装置。35KV及以下电压等级的开关柜向A公司订购,而其保护装置向B公司定购。由于合同中未明确断路器操作回路中是否有跳位、合位监视,当然一般合同都不会写得这么细,导致A、B两公司互相推诿,均不肯装。最后只好加装个发光二极管了事。
免费打赏

相关推荐

APP内打开