在消耗量定额没有喷淋系统用DN125规格的热镀锌钢管,我看了一下8-296的DN125热镀锌钢管的工作内容符合施工,于是就选用了这个.定额里也没有DN125湿式报警阀项目,我该选用哪个定额号?我是山东青岛的,望大家帮助
在消耗量定额没有喷淋系统用DN125规格的热镀锌钢管,我看了一下8-296的DN125热镀锌钢管的工作内容符合施工,于是就选用了这个.定额里也没有DN125湿式报警阀项目,我该选用哪个定额号?我是山东青岛的,望大家帮助
2楼
可选相近的项目 DN150的
回复
3楼
选相近的项目 DN150 不要选DN100的是可以的
回复
4楼
同意楼上的说法 我也是套用相近的项 一般都是套150 不套100的
回复
5楼
入墙式的浴缸龙头预埋件的施工定额有没有啊?
回复
6楼
请问:在套定额时,轮胎怎么套,普通螺栓和螺母怎么套?
回复
7楼
可以选用DN150的湿式报警阀安装,这个设计比较保守呀,一般的用DN150的湿式报警阀
回复
8楼
不对吧,喷淋系统套7册,你怎么会用8册呢?
回复
9楼
可以在DN150和DN100间采用插入法计算。
回复
10楼
同意234楼的说法,预算没有的项目套相近的,但要向上靠就是说125没有应该套150,而不100!1
回复
11楼
套相适项目,套大不套小
回复