请教宾馆中央空调热源问题。
zhumb
Lv.3
2006年07月13日 19:22:56
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
改宾馆设有一个洗衣房,现在选择锅炉做中央空调的热源和生活热水,请问:做蒸汽锅炉还是热水锅炉好?锅炉房在地下室,热水锅炉房是否也需要做泄爆竖井?
改宾馆设有一个洗衣房,现在选择锅炉做中央空调的热源和生活热水,
请问:做蒸汽锅炉还是热水锅炉好?锅炉房在地下室,热水锅炉房是否也需要做泄爆竖井?
免费打赏
张三
2006年07月13日 19:31:13
2楼
既要蒸汽锅炉也要热水锅炉。蒸汽锅炉仅仅对付洗衣房。
回复
liuneng
2009年04月26日 10:29:24
3楼
锅炉房要做泄报井,不小于锅炉房10%的面积,尤其是锅炉房在地下室 更有必要
回复
blackeye
2009年04月26日 12:55:18
4楼
一般不需要同时用两种锅炉。对于星级酒店来说,优先用蒸汽锅炉,一部分蒸汽提供给常年需要蒸汽的房间(比如洗衣房、洗浴中心、厨房等),一部分转换成卫生热水和空调热水。如果宾馆用汽量很小,那就用“热水锅炉+小型蒸汽发生器”。
回复
northyang
2009年08月06日 14:46:06
5楼
谢谢楼主的问题:handshake
回复
相关推荐
4千方5层楼的宾馆不设中央空调要做消防水池水泵吗
建筑消防给水
2004-12-28 22:32:08
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续