2楼
室外泵房,自动控制,可以找找相关的图纸
回复
3楼
你好,Liujun2220310
不是室外泵房,是指消防车取水口不能满足保护半径,所以设室外消防泵,专门供室外消火栓用水,不知道怎么控制呢?有没有做过此类工程的,情指教啊
回复
4楼
室外消防泵放那。消防车取水口不能满足保护半径?????室外没有市政管。你这小区很大吗,
回复
5楼
当然放在泵房了
市政不能满足要求,所以水池储存室外消防水量
回复
6楼
一般是常压系统,需要有稳压措施。
偶经常做的是消防泵+气压罐+稳压泵,消防时水流指示器或者压力开关动作,自动启动消防泵。
回复
7楼
你说的是室内消火栓泵吧
回复
8楼
室内消火栓泵同样可以供室外消火栓水,火灾时消火栓泵已启动,室外消火栓内自然有水,因此,不需另设控制系统.
回复
9楼
可以和室内泵放一起,但不能混用。另室外泵扬程教小,满足室外消防栓0.1mp即可。
回复
10楼
市政不能满足?
水量还是水压?
回复
11楼
to xsj9428
室内消火栓泵的水怎么能跑到室外消火栓去呢??
系统恐怕有问题吧
回复