请教,室外消火栓泵怎么做,怎么控制?
psis
psis Lv.3
2003年07月27日 15:05:14
只看楼主

同标题

同标题
免费打赏
liujun2220310
2003年07月29日 19:48:59
2楼
室外泵房,自动控制,可以找找相关的图纸
回复
psis
2003年08月02日 19:31:52
3楼
你好,Liujun2220310
不是室外泵房,是指消防车取水口不能满足保护半径,所以设室外消防泵,专门供室外消火栓用水,不知道怎么控制呢?有没有做过此类工程的,情指教啊
回复
haishui
2003年08月03日 11:02:15
4楼
室外消防泵放那。消防车取水口不能满足保护半径?????室外没有市政管。你这小区很大吗,
回复
psis
2003年08月05日 20:26:53
5楼
当然放在泵房了
市政不能满足要求,所以水池储存室外消防水量
回复
清源
2003年08月05日 20:42:51
6楼
一般是常压系统,需要有稳压措施。
偶经常做的是消防泵+气压罐+稳压泵,消防时水流指示器或者压力开关动作,自动启动消防泵。
回复
psis
2003年08月10日 21:43:24
7楼
你说的是室内消火栓泵吧
回复
xsj9428
2003年08月12日 11:04:30
8楼
室内消火栓泵同样可以供室外消火栓水,火灾时消火栓泵已启动,室外消火栓内自然有水,因此,不需另设控制系统.
回复
chj0330
2003年08月12日 11:21:43
9楼
可以和室内泵放一起,但不能混用。另室外泵扬程教小,满足室外消防栓0.1mp即可。
回复
老科
2003年08月12日 15:14:17
10楼
市政不能满足?
水量还是水压?
回复
psis
2003年08月12日 21:33:34
11楼
to xsj9428
室内消火栓泵的水怎么能跑到室外消火栓去呢??
系统恐怕有问题吧