冷凝压力高制冷量为何会下降
co284450897
2011年09月24日 14:35:29
只看楼主

冷凝压力升高制冷量为什么会下降,问题是出在哪个环节,如果说压差增大,增大压力温度上升,但这个幅度并不大压。请师傅们指点谢谢!

冷凝压力升高制冷量为什么会下降,问题是出在哪个环节,如果说压差增大,增大压力温度上升,但这个幅度并不大压。请师傅们指点谢谢!
免费打赏
skyhit1314
2011年09月27日 16:26:47
2楼
去学学压焓图就知道了
回复
wybbyw
2011年09月29日 09:58:54
3楼
看看压焓图就知道啦,
我给你说下吧 冷库 冷凝压力升高必然造成,1压缩机比增大,结果是使压缩机的实际输气量减小,所以制冷量减小。2冷凝压力升高过冷度不变,节流前制冷剂的焓值肯定要升高那么单位制冷量也减小,结果导致制冷设备的制冷量就减小了
回复
qq292015823
2012年08月14日 18:20:22
4楼
好比抽水机,扬程越高出水是不是越小,马达是不是越受力
回复
qq292015823
2012年08月14日 18:22:09
5楼

好比抽水机,扬程越高,出水越小,马达越受力
回复
sunmalin
2012年08月21日 21:58:21
6楼
说很不错;很形象啊
回复
nieshihua
2012年08月22日 17:34:04
7楼
冷凝压力每增高一公斤制冷量降低3%左右.
回复
wybbyw
2012年08月23日 10:48:15
8楼
冷库设备冷凝压力升高会导致 冷库压缩机的制冷效率下降所以制冷量会下降啊
回复