GB13955-2005更正《剩余电流……和运行》
cswyx
cswyx Lv.2
2006年07月13日 00:22:42
只看楼主

GB13955-2005需更正的部分 一 前言 前言4.中 “……,强调TN-C系统只有经过改造为TN-C-S或TN-S系统,才能正确安装使用剩余电流动作保护装置……”。 应改为 “……,强调TN-C系统只有经过改造为TN-C-S、TN-S系统或局部TT系统后,才能正确安装使用剩余电流动作保护装置”。理由:为与第4页4.2.2.1 b) 相一致二 引言中第二自然段第一行“带电导线”应改成“带电导体”,以便与正文中相一致 。

GB13955-2005需更正的部分
一 前言
前言4.中 “……,强调TN-C系统只有经过改造为TN-C-S或TN-S系统,才能正确安装使用剩余电流动作保护装置……”。
应改为 “……,强调TN-C系统只有经过改造为TN-C-S、TN-S系统或局部TT系统后,才能正确安装使用剩余电流动作保护装置”。
理由:为与第4页4.2.2.1 b) 相一致
二 引言中第二自然段第一行“带电导线”应改成“带电导体”,以便与正文中相一致 。
三 6.2.3 “当电气设备装有高灵敏度剩余电流保护装置时,电气设备独立接地装置的接地电阻,可适当放宽,但应满足下列要求:
RA/I△n≤50V”
应改为:“当电气设备装有剩余电流保护装置时,电气设备独立接地装置的接地电阻,可适当放宽,但应满足下列要求:
RA×I△n≤50V”
其中: 1去掉“高灵敏度”
2将错误公式“RA/I△n≤50V”改为“RA×I△n≤50V”

…五…六…七…八……详见下面的链接
http://www.dlbook.com/displaynews.asp?id=156

我觉得这个GB13955-2005是个非常不严肃的规范。
统共22页(连封面、目录等等),错误还这多,显然没有经过认真的讨论、写稿和校对。
字面的错误也就算了,最可恨的是请个农电人来做这种规范全国、全行业的重要文件。
简直不可理喻。
譬如它的 4.5.1 必须安装漏电断路器的设备和场所
…………
b) 生产用的电气设备
…………
这家伙,这一条几乎将所有的设备一网打尽了——哪个工厂的电气设备不是生产用的?
按他的规范,从0.02kW的排风扇到315kW球磨机,从无所谓的一个小台钻到很重要的高炉上料,统统要做“剩余电流末端保护”,且不说业主要多花多少钱,就凭那在民用建筑里都频频误动的所谓保护器,真用到电气环境恶劣得多的工厂里的生产设备上,工厂真严格照此执行,不完蛋才奇怪。

唉!农民老大哥啊。

此规范的发布单位是国家质量监督局和标准化委员会,在见到建设部或本行业的文件之前,我是不打算照它办的啦。
免费打赏