工程在上海,已经完工,现在碰到如题事宜,现归纳如下:1.非消防电源是在控制中心还是配电间(室)现场手动切除,有何界定?2.是整栋楼切除还是分,N,N+1,N-1如同消防广播动作的方法?在设计时已经考虑在低压配电屏及楼层上升母线的总开关处设了分励脱扣,现业主提出:整栋楼切除对别的租户有影响, 要分层切除,这样以来都要在楼层母线插接箱处加分励脱扣我个人认为,火警设计规范没有明确提出,倒是电规有说控制中心自动或配电间(室)现场都可以,并且推荐后者
1.非消防电源是在控制中心还是配电间(室)现场手动切除,有何界定?
2.是整栋楼切除还是分,N,N+1,N-1如同消防广播动作的方法?
在设计时已经考虑在低压配电屏及楼层上升母线的总开关处设了分励脱扣,现业主提出:整栋楼切除对别的租户有影响, 要分层切除,这样以来都要在楼层母线插接箱处加分励脱扣
我个人认为,火警设计规范没有明确提出,倒是电规有说控制中心自动或配电间(室)现场都可以,并且推荐后者