《地面辐射供暖技术规程》中3.5.2提到连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m。但是我在做一个工程时,把卫生间单独作为一个回路,但是相差太大了,如果连到别的回路,别的回路负担也是很大。大家做的时候是怎么划分的?
《地面辐射供暖技术规程》中3.5.2提到连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m。
但是我在做一个工程时,把卫生间单独作为一个回路,但是相差太大了,如果连到别的回路,别的回路负担也是很大。大家做的时候是怎么划分的?
2楼
这是我说的那个图,大家帮着想想办法。
回复
3楼
卫生间与相邻的卧室合到一起会有多长?几个环路调整一个应该可以。
回复
4楼
如果卫生间和其他房间合并的话,若该房间平时不用,要使用卫生间的时候还要打开该房间的地暖,从成本上看似乎有浪费的嫌疑。有待大家探讨。
回复
5楼
从来没见过卫生间单独一回路的
从你这个图上 应分5~6个系统
4个系统太少
回复
6楼
我这已经是5个回路了。
回复
7楼
卫生间做地暖效果可以吗?
实铺面积太小了~建议做辅助电采暖!!!!
回复
8楼
感觉这个建筑卫生间做地暖应该可以,没有外墙,即使楼梯间中间也有管道井,因此个人感觉卫生间里做地暖足够用。
回复
9楼
肯定不够的~~我做过不少了!!!在卫生间洗澡还是冷的~~~毕竟要脱光光的!
回复
10楼
呵呵,楼上的布置的卫生间是个什么样的卫生间啊?计算出热负荷会是多少?
回复
11楼
我的建议是卫生间和下面的卧室做一个环路,起居室分两个环路,整个共分5个环路,象这个卫生间只有内墙散热,所以地热采暖肯定能够满足所需热量,我的习惯是管间距是200;如果卫生间有外墙或是两面或三面外墙,我建议校核一下你所盘的间距能供给的热量,若是不够的话,我的做法是上小背篓散热器。
个人愚见,望大家共同探讨:)
回复