我现用的ABB S3N 系列的断路器 不知为何 今天断开后再合上 就出现开不了机 断路器跳了试了几次都不行 现象:电流表C相电流为零 AB相为250左右不变(正常软启动是200左右再升到400 最后软启动退出 为140左右)此时断路器有象上链条的声音3~4秒后跳了我查过三相电压、软启动、熔断器都正常请教下是什么原因??
不知为何 今天断开后再合上 就出现开不了机 断路器跳了
试了几次都不行
现象:电流表C相电流为零 AB相为250左右不变(正常软启动是200左右再升到400 最后软启动退出 为140左右)
此时断路器有象上链条的声音3~4秒后跳了
我查过三相电压、软启动、熔断器都正常
请教下是什么原因??