请大侠释疑2倍中性线的应用范围
haizhong
Lv.4
2006年07月12日 10:21:47
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
如题
如题
免费打赏
haizhong
2006年07月12日 10:48:46
2楼
没说清楚么,就是中性线是相线的2倍。都在什么场合应用。
回复
流春
2006年07月12日 11:07:33
3楼
在中性线电流大于相线电流的情况下应用,比如有大量的气体放电灯,三相严重不平衡回路等
回复
haizhong
2006年07月13日 08:21:39
4楼
谢谢楼上
回复
zxfabb
2006年07月13日 13:07:08
5楼
如果系统内有大量谐波,特别是3次谐波,此时N线上的电流将有可能超过相线,需要采用2倍相线截面。
回复
haizhong
2006年07月14日 14:05:04
6楼
谢谢楼上的朋友